高校公共浴室供水系统,采用40度恒温水单管送水,请教恒温水箱容积的确定方法,供水时间为每天中午4小时,晚上6小时,共10小时。
高校公共浴室供水系统,采用40度恒温水单管送水,请教恒温水箱容积的确定方法,供水时间为每天中午4小时,晚上6小时,共10小时。
2楼
让提供锅炉设备的厂家提供设计方案
回复
3楼
谢谢。可是我们不是用锅炉烧水,而是采用烟气余热回收产生热水。
回复
4楼
上午4h,晚上6h,看哪一个用水量最大,按照最大的确定。
如果在供水时也制取热水,再减去产生的热水就是了,
回复
5楼
其实你应该按人数确定,如一天使用人数是1000人,每人需要热水300L(40°),总水量就有了,你的换热是提前换热还是使用过程中换热,储存容积不一样,不过,你可以按建筑给排水规范的容积式换热器计算,约按1h的用水量储存,当然最好是全部储存,因为公共浴室有可能在2h内全部使用完水。
回复
6楼
根据浴室淋浴头个数,可以按建筑给排水规范的容积式换热器计算,约按1h的用水量储存
回复
7楼
这个你选用的什么热水器,就咨询这个热水器厂家就是了~~ 这样做的比较可靠些,自己计算的往往和厂家的有很大的差异~~~
回复
8楼
工厂的浴室用什么系统合适呢
回复
9楼
:):):):):)
回复