关于人防喷淋的问题 请教
灬天蝎乄
灬天蝎乄 Lv.14
2012年09月05日 08:42:15
只看楼主

人防规范中 要求大于1000平方米的人防工程设置自动喷水灭火系统,这里的自喷系统是共人防战时使用的吗 ? 这个系统和平时的喷淋系统有什么关系? 战时和平时的防火分区肯定是不一样的吧,那战时和平时喷淋的布置就不会一样,那是不是平时一套喷淋,战时另外安装一套喷淋呢? 还是 喷淋按照平时布置,战时同样使用这套设备 ? 新问题:地下人防工程被分成了2个防护单元,其中一个防护单元的生活污水管道,必须要穿过另外一个防护单元才能排出去,这样设置是否可以,要采取什么措施呢?是要在穿越防护单元处,2侧均设置防暴阀门吗 ?

人防规范中 要求大于1000平方米的人防工程设置自动喷水灭火系统,这里的自喷系统是共人防战时使用的吗 ?

这个系统和平时的喷淋系统有什么关系?

战时和平时的防火分区肯定是不一样的吧,那战时和平时喷淋的布置就不会一样,那是不是平时一套喷淋,战时另外安装一套喷淋呢?

还是 喷淋按照平时布置,战时同样使用这套设备 ?




新问题:


地下人防工程被分成了2个防护单元,其中一个防护单元的生活污水管道,必须要穿过另外一个防护单元才能排出去,这样设置是否可以,要采取什么措施呢?是要在穿越防护单元处,2侧均设置防暴阀门吗 ?

[ 本帖最后由 gaodadan 于 2012-9-13 16:18 编辑 ]
免费打赏
waterdhg
2012年09月10日 15:32:29
12楼
只有一套,布置喷头时按战时隔墙来布置!!
回复
lichangan1000
2012年09月10日 16:14:55
13楼

看来你没看懂。照你说的,平时没墙处,会有喷头空白。
回复
wjj94392030
2012年09月10日 22:31:02
14楼
喷淋主要是为平时停车库使用的
回复
灬天蝎乄
2012年09月11日 08:55:33
15楼
谢谢各位,基本明白了!
喷淋布置可以完全平时平面图布置,战时在防护单元分割处进行封堵,战时不使用喷淋系统。
回复
灬天蝎乄
2012年09月11日 17:37:37
16楼

回复
t305125811
2012年09月12日 09:22:18
17楼
学习学习。。。。。
回复
lynn349x
2012年09月12日 13:34:28
18楼
大多数人说得还不错。
回复
likunxz
2012年09月13日 14:53:22
19楼
平时使用的,战时要被征用的
回复
qingsong0816
2012年09月13日 15:35:27
20楼
还没有做过人防呢,学习了。
回复
灬天蝎乄
2012年09月13日 16:17:05
21楼
地下人防工程被分成了2个防护单元,其中一个防护单元的生活污水管道,必须要穿过另外一个防护单元才能排出去,这样的话,是要在穿越防护单元处,2侧均设置防暴阀门吗 ?
回复