关于人防喷淋的问题 请教
灬天蝎乄
灬天蝎乄 Lv.14
2012年09月05日 08:42:15
只看楼主

人防规范中 要求大于1000平方米的人防工程设置自动喷水灭火系统,这里的自喷系统是共人防战时使用的吗 ? 这个系统和平时的喷淋系统有什么关系? 战时和平时的防火分区肯定是不一样的吧,那战时和平时喷淋的布置就不会一样,那是不是平时一套喷淋,战时另外安装一套喷淋呢? 还是 喷淋按照平时布置,战时同样使用这套设备 ? 新问题:地下人防工程被分成了2个防护单元,其中一个防护单元的生活污水管道,必须要穿过另外一个防护单元才能排出去,这样设置是否可以,要采取什么措施呢?是要在穿越防护单元处,2侧均设置防暴阀门吗 ?

人防规范中 要求大于1000平方米的人防工程设置自动喷水灭火系统,这里的自喷系统是共人防战时使用的吗 ?

这个系统和平时的喷淋系统有什么关系?

战时和平时的防火分区肯定是不一样的吧,那战时和平时喷淋的布置就不会一样,那是不是平时一套喷淋,战时另外安装一套喷淋呢?

还是 喷淋按照平时布置,战时同样使用这套设备 ?




新问题:


地下人防工程被分成了2个防护单元,其中一个防护单元的生活污水管道,必须要穿过另外一个防护单元才能排出去,这样设置是否可以,要采取什么措施呢?是要在穿越防护单元处,2侧均设置防暴阀门吗 ?

[ 本帖最后由 gaodadan 于 2012-9-13 16:18 编辑 ]
免费打赏
灬天蝎乄
2012年09月13日 22:11:52
22楼
回复
lichangan1000
2012年09月14日 10:20:35
23楼

原则上,与本防护单元无关不要穿过。实在没办法一定要穿,,就在防护墙两侧设防爆波阀。
回复
灬天蝎乄
2012年09月14日 14:27:46
24楼



排水管道也是要设置的吗 ?
回复
灬天蝎乄
2012年09月15日 21:54:40
25楼
回复
shui2010
2012年09月17日 11:16:34
26楼
自动喷淋应该是为平时用的
回复
water_1786
2012年09月17日 22:59:19
27楼
主要为平时使用,人防都在地下,所以火灾危险性大,1000平米,可作一个防火分区,所以,卡在1000平米,战时不使用,战时人防是密闭的,平站转换时,平时的一些东西战时都请出去了,战时人防主要是人或站时物资,战时消防水源是不能保证的
回复
zyuxiang
2012年09月19日 10:32:48
28楼
喷头肯定是平时用的,战时还有什么用?一般都是设置在大型地下停车库
回复
灬天蝎乄
2012年09月19日 18:20:30
29楼
回复

相关推荐

APP内打开