人防规范中 要求大于1000平方米的人防工程设置自动喷水灭火系统,这里的自喷系统是共人防战时使用的吗 ? 这个系统和平时的喷淋系统有什么关系? 战时和平时的防火分区肯定是不一样的吧,那战时和平时喷淋的布置就不会一样,那是不是平时一套喷淋,战时另外安装一套喷淋呢? 还是 喷淋按照平时布置,战时同样使用这套设备 ? 新问题:地下人防工程被分成了2个防护单元,其中一个防护单元的生活污水管道,必须要穿过另外一个防护单元才能排出去,这样设置是否可以,要采取什么措施呢?是要在穿越防护单元处,2侧均设置防暴阀门吗 ?
人防规范中 要求大于1000平方米的人防工程设置自动喷水灭火系统,这里的自喷系统是共人防战时使用的吗 ?
这个系统和平时的喷淋系统有什么关系?
战时和平时的防火分区肯定是不一样的吧,那战时和平时喷淋的布置就不会一样,那是不是平时一套喷淋,战时另外安装一套喷淋呢?
还是 喷淋按照平时布置,战时同样使用这套设备 ?
新问题:
地下人防工程被分成了2个防护单元,其中一个防护单元的生活污水管道,必须要穿过另外一个防护单元才能排出去,这样设置是否可以,要采取什么措施呢?是要在穿越防护单元处,2侧均设置防暴阀门吗 ?
[
本帖最后由 gaodadan 于 2012-9-13 16:18 编辑 ]
2楼
没有人能帮我解决下吗 。。。。。。。
回复
3楼
在非人防侧安装防爆波阀就可以,直上直下的管径不宜大于75mm,侧面就没事,防爆波阀非战时不需安装,预留位置即可
回复
4楼
消防泵房都在非人防区,战时就用不上了,有喷淋主要是为平时停车库使用的
回复
5楼
自动喷淋应该是为平时用的
回复
6楼
你看人防防火规范的条文解释就知道了,是供平时使用的,战时里面有人,着火了了早就发现了,而且战时泵房早就炸坏了,还出水
回复
7楼
人防消防规范:总则1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建供下列平时使用的人防工程防火设计.
很明确是为人防工程平时使用功能服务的。战时不着火或战时着火不归你管。设计就是一套图,平时使用功能。
喷头布置都是依据房间平时使用功能,与战时无关。
战时一套,平时一套消防是非常可笑的。
回复
8楼
人防设计这块还需要加强啊,不是很懂,学习
回复
9楼
路过 学习学习!!!!!!
回复
10楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
11楼
喷淋主要是为平时停车库使用的
回复