用普通的风机盘管和冷水机组能否做到房间温度为20度的低温空调呢?怎么做啊,这个时候的选型风机盘管都是非标的啊,
用普通的风机盘管和冷水机组能否做到房间温度为20度的低温空调呢?怎么做啊,这个时候的选型风机盘管都是非标的啊,
12楼
20度不是个问题,主机和正末端都选大一点。肯定可以。
回复
13楼
可以用冰蓄冷空调+低温送风系统 qq:59088441
回复
14楼
用的是组合式中央空调很容易达到,前两天才做了个系统,室内要求温度20℃,相对湿度50%,主要是因为其要求太高,功能段太多,如果你的房间冷负荷太太,那要注意加大冷量哈
回复
15楼
常规空调完全可以达到。只是风机盘管选型稍大点就行。
回复
16楼
本人有做20度空调经验,以前做过几个药品仓库,主机按计算负荷加大点就可以了,主要是末端风量要选大,因为你送风温度降低是有限的,所以必须提高送风量,同时选用排管多点的机器,具体选用多少风量的末端可计算确定
回复
17楼
20度的低温空调是可以做的.把设计负荷适当增大,增大末端的送风量来满足要求.考虑大的末端会有噪音影响,可以安装多台风机盘管来达到要求.
回复
18楼
1、是药品库,有4000平方,用组合式空调箱(风柜)比较合适巴?再用风管布风,可能风机盘管不太合适,这么大的库房用风机盘管,暂时不去考虑风机盘管的降温能力,台数太多了也是不合理,再说风机盘管风压送风也有问题,上面有朋友说到风机盘管排数还可能达不到降温效果呢?
2、用冰蓄冷考虑峰谷电节能是不是没有意义,我白天少开机,尽量不开机,晚上打的冷一点,不是照样节能吗?而且用氟直接供,能效比也高一点呢。乙二醇(9000多一吨)也不用。
3、主机是否采用普通的冷水机组工矿能否满足呢?7度出水12度回,库温20度,水温12度回水,出风温度就要低于16度巴?风只有4度温差,加大风量,一般的风温差是不是10度左右,风柜必须台数多或者单台大风量。
怎么弄弄啊?
回复
19楼
使用旺季当地的气候条件如何?如果相对湿度=70%以上时,湿球温度大于20度,则上述各项都不成立!做设计一定要规矩,按规范做,建议你老老实实在焓-湿图上做功课.你一定可以得到准确答案的.好好干!
回复
20楼
冷冻水进水温度如控制在4度,应该可以。
回复
21楼
我晕,这么简单的问题发的满坛子都是啊,现在该知道怎么做了吧?
回复