要求房间温度为20度的低温空调怎么做呢?
wangnan2006
2007年03月06日 19:26:42
只看楼主

用普通的风机盘管和冷水机组能否做到房间温度为20度的低温空调呢?怎么做啊,这个时候的选型风机盘管都是非标的啊,

用普通的风机盘管和冷水机组能否做到房间温度为20度的低温空调呢?怎么做啊,这个时候的选型风机盘管都是非标的啊,
免费打赏
mxh20050322
2007年03月06日 20:01:59
2楼
没有接触过这样的问题,应该能做到吧,20度的温度算不上很低了
回复
lvbin78
2007年03月07日 09:25:46
3楼
如果房间20度 ,那你的冷负荷就比较大,用的设备就大,可以作到的。
回复
michelle5156
2007年03月07日 11:33:48
4楼
有专门的中温空调设备,温度可控制在约14-25度之间。
回复
wangnan2006
2007年03月07日 13:09:58
5楼
4楼的朋友能否介绍一下?我想1、直接氟直接供冷,是没有问题的。冷库都好打的。2、供应7度的冰水,把普通的风机盘管搞大一点,出风温度低一点,同时风量加大理论上也没有问题。实际上情况如何怎么样不知道。3、用氨机做立式蒸发器打水温到0-4度都可以,供起来肯定没有问题的。4、搞成冰蓄冷形式,盐水机组-5度打冰盘管或板交,可以通过板交供冷,或冰盘管蓄冷来供应。
不知道那种形式好。20度的库房有4000平米。
回复
zcl309
2007年03月07日 13:15:13
6楼
房间的围护隔热结构做得好,末端选择大一些,达到20度的要求不难。
回复
zhengshg1979
2007年03月07日 13:28:42
7楼
为什么要把风机盘管搞大了,多弄两台风机盘管不就得了,风机盘管做大了,噪音会超标的
回复
zcl309
2007年03月07日 14:48:48
8楼
水盘选型安装得好,自然对流,噪音没有,温度要求也能达到。
回复
qian_chao1984
2007年03月08日 10:23:59
9楼
冷冻水供回水7-12度..
根据送风温差和房间负荷计算送风量
回复
大雪漫天
2007年03月08日 14:31:03
10楼
不知道维护结构及散热怎么样?但是我认为不太容易达到,送风温度一般在19度左右(但是还主要看车间情况而定)。
回复
tht10536
2007年03月08日 21:19:30
11楼
风机盘管可能做不到,组合机组可以做得到,毕竟风机盘管的盘管数少,即使加大冷量也不好做得到,最好让厂家做
回复