紧急求助:酒店各功能房间的照明和设备发热量大概多少
mxh20050322
2007年03月05日 18:50:54
来自于中央空调
只看楼主

如题,比如餐厅、茶座、咖啡厅、会议室、客房、大堂、营业厅的照明和设备发热量应该取每平米多少瓦兄弟这里做设计急用,注意不是估算冷负荷,我是想知道发热量,然后在详细计算冷负荷这是老师的要求,请大侠们帮帮忙

如题,比如餐厅、茶座、咖啡厅、会议室、客房、大堂、营业厅的照明和设备发热量应该取每平米多少瓦

兄弟这里做设计急用,注意不是估算冷负荷,我是想知道发热量,然后在详细计算冷负荷

这是老师的要求,请大侠们帮帮忙
免费打赏
mxh20050322
2007年03月05日 19:56:16
2楼
路过的朋友们,不知道的可以帮忙顶一下,别让帖子沉下去啊
回复
blackeye
2007年03月05日 22:24:36
3楼
1)这类房间的设备发热量我一般都忽略不计。
2)照明功率密度,一般办公室、客房取11-15w/m2,会议室、大厅、营业厅取15-20w/m2(高档商场取高一点,某些柜台射灯特别亮),餐厅15左右,但是咖啡厅有时很暗。
回复
mxh20050322
2007年03月05日 23:24:04
4楼
这些数据在什么地方可以查到啊,我们做设计任何数据老师都要求有据可查
回复
mxh20050322
2007年03月07日 00:12:26
5楼
难道这些都是经验值嘛,那做详细计算还有什么用
回复
mxh20050322
2007年03月07日 00:13:28
6楼
直接按各功能区的面积指标估算一下就行了,哎,为计算感到悲哀!!!
回复
blackeye
2007年03月07日 13:40:59
7楼

数据来自《公共建筑节能设计标准》的附录,其中也包括了设备电器的估算值。从前做设计时没有节能要求,照明经常取值在20-30w/平米,如今随着节能灯的普及,以及节能规范的严格执行,这个取值降低了不少。
回复

相关推荐

APP内打开