双电源进线的低压系统这样做可以吗?
iask
iask Lv.3
2007年03月05日 15:49:45
只看楼主

某独立建筑,低压配电系统为双电源进线,这样做可以吗?中间无母联,只有2个进线断路器电气互锁,如图:谢谢!!

某独立建筑,低压配电系统为双电源进线,这样做可以吗?中间无母联,只有2个进线断路器电气互锁,如图:
谢谢!!
免费打赏
t800
2007年03月07日 10:33:12
12楼

说说你选方案是怎么考虑的啊?
回复
iask
2007年03月07日 11:25:48
13楼
ztszhou兄,加上机械联锁就可以保证即使手动的情况也不会出现2个断路器同时合闸吧?

t800兄,弃选ATSE是因为本身检修可能有麻烦,因为电源由甲方提供,变电所不是本建筑管理;
ATSE本身是否可以作为隔离开关用各厂家也不同.
弃选QPS是因为两路进线共6根240电缆接线麻烦,ATSE也有这个问题..(目前不要求双电源自动转换,但以后是否需要不一定,所以这个功能甲方没做明确要求,自动手动切换都可以)
回复
ahei1983
2007年03月07日 12:50:51
14楼
我觉得没问题,但是配电系统的灵活性受影响,适合负荷量不大的建筑。
回复
iask
2007年03月07日 13:13:36
15楼
是单一的动力负荷,4000kW左右,母线分段觉得实在没必要。
回复
ahei1983
2007年03月07日 20:34:39
16楼
检修母线时必须全部停电了。分段可以避免这种情况。
回复