现在遇到一直径1.8米,高30米的钢制筒体,不知道该筒体如何和基础连接,露出地面上部该如何加强?请高手指点。
现在遇到一直径1.8米,高30米的钢制筒体,不知道该筒体如何和基础连接,露出地面上部该如何加强?请高手指点。
2楼
基础上密布螺栓,可加抗剪键,你也可以用杯口基础,主要算下底部剪力和弯矩,露出地面部分防止车碰的话就加钢丝网片抹面70厚
回复
3楼
基础上密布螺栓的位置,要用类似于法兰孔的固定位置。
回复
4楼
根据筒体安装的标高,在基础浇筑前预埋地脚螺栓,圆周均匀分布,间距小于500mm,并有足够的长度。钢制筒体底部设加强圈(可采用双层法兰形式,根据地脚螺栓间距钻孔,双层法兰之间、两地脚螺栓孔之间采用加劲板焊接),通过安装垫板调整标高、水平度、垂直度,然后进行二次灌浆。
回复
5楼
回复
6楼
楼主可以去看看钢烟囱
回复