混凝土中没加石子强度会变怎么样?
zhujx321
zhujx321 Lv.2
2007年03月04日 13:23:15
只看楼主

施工方忘了加石子在混凝土中,多加一些水泥进去,混凝土已经浇捣完毕,C25,强度会如何?应怎么整改?请各位前辈指教!!谢谢!

施工方忘了加石子在混凝土中,多加一些水泥进去,混凝土已经浇捣完毕,C25,强度会如何?应怎么整改?请各位前辈指教!!谢谢!
ffyc
2007年03月04日 16:46:09
2楼
这还用说,当然得砸了.强度肯定不合格。
回复
94703444
2007年03月04日 18:43:37
3楼
那已经不叫混凝土了,强度肯定不行了,肯定要重做的 ,还有出了问题都没理说去
回复
jasonlee131
2007年03月04日 21:00:55
4楼


同意,那玩意儿还能叫“混凝土”吗?犯这样低级的错误施工单位也真够可以的了.
回复
q-106
2007年03月05日 01:39:14
5楼
这是严重质量事故,没有商量,必须砸了重做.
回复
武止戈
2007年03月05日 08:49:17
6楼
人工挖孔桩施工,混凝土搅拌站电脑出故障,配出砂浆(未加入石头),倒入桩内,且未被施工人员发现(夜间施工)检测时发现后,将部分桩全部挖出重新灌注,延误工期近二十天(正好过年前完工,否则工期延误更长),补桩损失由搅拌站承担。
回复
happybbg
2007年03月05日 08:52:18
7楼
有点意思,居然没有发现,没有当场做试块吗?看来关系处的不错嘛
回复
forward_79
2007年03月05日 09:01:46
8楼
那不是水泥砂浆吗?
回复
axyang108
2007年03月05日 10:43:40
9楼
没有石子的话,估计强度达不到,应凿掉重新浇捣。
回复
marximus
2007年03月05日 11:11:08
10楼
他们怎么不忘记掺水
回复
hliver
2007年03月05日 11:11:25
11楼
砂浆试块也出来过C30的,不过那还是砂浆,不是混凝土!不想做豆腐渣就得咂了,监理都跑哪去了啊?捣混凝土的工人也应该知道这样不行的呀,没法想象!
回复