施工方忘了加石子在混凝土中,多加一些水泥进去,混凝土已经浇捣完毕,C25,强度会如何?应怎么整改?请各位前辈指教!!谢谢!
施工方忘了加石子在混凝土中,多加一些水泥进去,混凝土已经浇捣完毕,C25,强度会如何?应怎么整改?请各位前辈指教!!谢谢!
12楼
除了砸有没有加固的办法?是柱子部位!
回复
13楼
还是得砸了,强度肯定不会过关。要是以后出了事故,那可就大发了。。。
回复
14楼
没办法的,柱子更加不行了,路面倒是干系小点,呵呵
回复
15楼
这种问题后果是比较严重的,施工单位老板会骂死人的,
一般比较好的施工班组长就能发现这个低级的问题,
回复
16楼
是不是梁板一起砸呢?(捣砼),还是有什么办法只砸柱子?谢谢各位!
回复
17楼
如果柱子是蛮大的,建议楼主验算一下该柱子承载力到底富余多少,如果是很多的。就不要管了,呵呵!
回复
18楼
敲了,重做!
回复
19楼
怎么可能?混凝土搅拌和入模的声音都不样.
砼与水泥砂浆的微观结构不样,与钢筋作用原理不样,工作原理不样,只有重新了
回复
20楼
混凝土的强度就是靠石子提供的,没有石子怎么行呢?
当然不行了!
回复
21楼
没有石子,肯定强度达不到设计强度要求,因为没石子成了水泥砂浆,故建议砸掉。以后施工时一定要注意混凝土标号的控制。
回复