求助:消防增压泵选型
水龙头119
2007年03月04日 11:12:16
只看楼主

消防栓增压泵设计单位设计为扬程30米电机7.5KW,而我想6层大约24米高,要在最不利点消防栓达到要求0.3MPA的话最少55米,进水管为DN100,泵可以用DN80的,对于这个问题想请教大家应该如何正确选泵!

消防栓增压泵设计单位设计为扬程30米电机7.5KW,而我想6层大约24米高,要在最不利点消防栓达到要求0.3MPA的话最少55米,进水管为DN100,泵可以用DN80的,对于这个问题想请教大家应该如何正确选泵!
免费打赏
ccm9810204
2007年03月04日 11:33:11
2楼
就楼主所介绍建筑大概情况,如果该增压泵是设于地下泵房的话,原设计30扬程肯定不够

而如果该增压泵只是设于屋面的话,原设计扬程肯定够用,甚至可能要考虑一层减压的问题
回复
水龙头119
2007年03月04日 11:53:44
3楼
谢谢答复,该泵是设于底层地平面的!
回复
jian_cong
2007年03月06日 01:53:37
4楼
做水力计算啊!然后选泵的额定值比你的计算值稍微高一点就好了.
回复
留一手
2007年03月06日 23:09:38
5楼
设计单位设计为扬程30米,一定不对的

你应该通过业主单位去找设计单位
回复