请大家帮我分析一下电容式电压互感器中变压器耐压升不上去的各种原因,我现在也就知道:油的水分过大,变压器短路,端子开路等。还有没有别的了!请高手指教?
请大家帮我分析一下电容式电压互感器中变压器耐压升不上去的各种原因,我现在也就知道:油的水分过大,变压器短路,端子开路等。还有没有别的了!请高手指教?
2楼
测量方法有没有错,发个测量方法图上来看一下。
回复
3楼
是电压互感器中的?
电压互感器是不允许直接在上面做耐压试验的。
耐压试验要从低压侧加额定电压来做。
回复
4楼
我没有听过要这么做,你说高压不加,加低压?那不是反高压做法吗?
回复
5楼
我们在实际做的时候是在二次的1a,1n端子子上加压!至于接线吗?几十年来都是这样做的。不存在接线错误的!往长上不去,就测一下空载电流!判断是不是短路!短路的话,更换变压器~(我们做的是电容式电压互感器的出厂试验)
回复
6楼
学习了
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
回复
7楼
一般来说电容式电压互感器是不用做耐压试验的,在说你在1A.1N上做耐压是做工频还是做高频?
回复
8楼
5楼做的是伏安特性 不是耐压试验
回复
9楼
学习了..............................
回复