设置在地下一层的停车库中的锅炉有容量限制吗?谢!
lingli_piao
2007年03月02日 17:04:57
只看楼主

汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97)5.1.9. 燃油、燃气锅炉、可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关不宜设置在汽车库、修车库内。当受条件限制时,除液化石油气作燃料的锅炉以外的上述设备,需要布置在汽车库、修车库内时,应符合下列规定:5.1.9.1 锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2t/h;油浸电力变压器不应超过1260kV·A,且单台容量不应超过630 kV·A;


汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97)
5.1.9. 燃油、燃气锅炉、可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关不宜设置在汽车库、修车库内。当受条件限制时,除液化石油气作燃料的锅炉以外的上述设备,需要布置在汽车库、修车库内时,应符合下列规定:

5.1.9.1 锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2t/h;油浸电力变压器不应超过1260kV·A,且单台容量不应超过630 kV·A;


但是2005的高规取消了对锅炉容量的限制?

能不能设置6T以上的锅炉????!
谢谢!
blackeye
2007年03月02日 17:42:36
2楼
汽车库规范对这个问题不具有权威性。高规和低规并不是取消了限制,而是说“以锅炉房设计规范以及蒸汽锅炉、热水锅炉的两本安全技术监察规程为准”。其中规定地下室锅炉房,单台容量不超过4t/h。但是现实中,有的大型工程其实是突破了这个限制规定的。
回复
lingli_piao
2007年03月02日 17:53:38
3楼
先谢谢楼上热心的好人:)!!!!
我去查了那两本规范没有对容量总量的限制(或者我没看到?)
我放置了总量10T的锅炉在地下室 单台2t 应该ok?
回复
blackeye
2007年03月02日 18:11:05
4楼
看《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第八章第184、185条。
回复
lingli_piao
2007年03月05日 08:59:37
5楼
谢谢黑眼睛:)!!!
回复

相关推荐