关于地下停车库的负荷级别问题
huanxisha
huanxisha Lv.4
2018年08月23日 15:03:58
只看楼主

本人设计的一个地下停车库,地上部分是高层建筑,地下停车库超过1000辆,根据《车库建筑设计规范》 7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。机械式停车设备应按不低于二级负荷供电。各类附建式车库供电负荷等级不应低于该建筑物的供电负荷等级。 ================== 该如何理解该条文?特大型和大型车库应按一级负荷供电,是指车库内所有的负荷还是指消防负荷和各类消防风机房、弱电机房、配变电房?难道车库内的普通照明也要按三级负荷考虑?

本人设计的一个地下停车库,地上部分是高层建筑,地下停车库超过1000辆,根据《车库建筑设计规范》

7.4.1

特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。机械式停车设备应按不低于二级负荷供电。各类附建式车库供电负荷等级不应低于该建筑物的供电负荷等级。

==================

该如何理解该条文?特大型和大型车库应按一级负荷供电,是指车库内所有的负荷还是指消防负荷和各类消防风机房、弱电机房、配变电房?难道车库内的普通照明也要按三级负荷考虑?

敬请各位电气老大指教。

大同00
2018年08月27日 12:45:26
2楼
最高负荷等级为一级,如消防设备等;机械停车不低于二级;普通照明、插座为三级。
回复
rk5707
2018年08月27日 15:22:35
3楼
《车库建筑设计规范》所指的负荷仅仅 指的是消防负荷。其他的按照三级负荷就行了。但是注意“机械式停车设备应按不低于二级负荷供电。”
回复

相关推荐

APP内打开