MAU+DC+FFU系统
kksu
kksu Lv.2
2007年03月02日 11:05:27
来自于中央空调
只看楼主

各位大虾,请帮一下忙.谢谢!室外温度33度,70%.车间室内温度\湿度:22度,50%,每个干盘管的尺寸为1200*600,想请大家帮忙核对下多少的风量能带走多大的冷量?比如风量4000m3/h,冷量应该为多少KW?

各位大虾,请帮一下忙.谢谢!
室外温度33度,70%.
车间室内温度\湿度:22度,50%,
每个干盘管的尺寸为1200*600,想请大家帮忙核对下多少的风量能带走多大的冷量?
比如风量4000m3/h,冷量应该为多少KW?
免费打赏
disapear820
2007年03月02日 11:48:52
2楼
缺少的已知条件太多,如盘管铜管管壁厚、铜管传热系数、铜管排数……
回复
tht10536
2007年03月02日 13:52:45
3楼
做净化不能这样来效核啊

MAU承担的只是新风负荷吧

做表冷计算太复杂,让厂家做吧
回复

相关推荐

APP内打开