120米的桥架需要做伸缩缝吗?
663911
663911 Lv.2
2007年03月01日 19:24:11
只看楼主

我一个项目最长的桥架从南到北有120米,中间有一个转弯的地方,从转弯的地方往南是80米,往北是40米。 请问桥架需要做伸缩缝以防止热胀冷缩吗。 如果要做的话,怎么做,参照哪本图籍,多少米做一个伸缩缝。 谢谢。

我一个项目最长的桥架从南到北有120米,中间有一个转弯的地方,从转弯的地方往南是80米,往北是40米。
请问桥架需要做伸缩缝以防止热胀冷缩吗。
如果要做的话,怎么做,参照哪本图籍,多少米做一个伸缩缝。
谢谢。
免费打赏
663911
2007年03月01日 19:29:44
2楼
自问自答,嘿嘿:
第4.0.7条当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。
现在的问题是:伸缩缝应该参照哪本图籍?
回复
xmznt
2007年03月02日 08:39:38
3楼
应设置伸缩缝!
回复
663911
2007年03月03日 10:18:46
4楼
哈楼,木人知道啊?
回复
choben
2007年03月04日 09:02:27
5楼
肯定要的,至于哪本图籍,现在记不清了,回去翻一下.
回复
fkj2
2007年03月04日 19:30:36
6楼
希望能解答的完整点....方便别人学习...
回复
choben
2007年03月10日 09:39:42
7楼
国家标准图籍,04D701-3
回复
663911
2007年03月10日 17:57:49
8楼
谢谢,可是兄弟你有电子版么。网易另一个帖子有下载这个图籍的,但是下载了解压不了。有的话发一份给我啊。
663911@163.com
回复
663911
2007年03月10日 18:43:02
9楼
继续问:那金属电缆导管穿过伸缩缝又是参照什么图籍呢?