最近接到一份空调安装的活,有机房空调和大金VRV两种,由于环境特殊,都是超级安装.希望大家一起讨论一下,怎样能做到更好!安装条件:1:管路较长,机房空调单程管路已达60米以上. 2:由于不能破坏屋面防水层,屋顶出入口过小,只能将室外机直接从地面吊到30层屋顶再安装. 3:VRV室内机落差太大,(大金样本指出单组空调室内机落差15米,安装实际情况已达40多米,有没有更好的方法解决? 4:客户要求所有管路均要做管路槽道,将空调管路放置于槽道中敷设安装.
最近接到一份空调安装的活,有机房空调和大金VRV两种,由于环境特殊,都是超级安装.希望大家一起讨论一下,怎样能做到更好!
安装条件:1:管路较长,机房空调单程管路已达60米以上.
2:由于不能破坏屋面防水层,屋顶出入口过小,只能将室外机直接从地面吊到30层屋顶再安装.
3:VRV室内机落差太大,(大金样本指出单组空调室内机落差15米,安装实际情况已达40多米,有没有更好的方法解决?
4:客户要求所有管路均要做管路槽道,将空调管路放置于槽道中敷设安装.
12楼
很好的参考资料,学习了先,谢谢楼主哦
回复
13楼
謝謝您無私的分享!thanks!
回复
14楼
学习一下。:victory: :victory: :victory:
回复
15楼
工程过去一年多了,完成情况如何啊
给个反馈啊
有几点问题,讨论一下
1 加装了油分,是否有必要要回油弯?
2 方案里面似乎没有提到保温在什么时候?
3 加氟的方法,低压进气口也加注液态,值得商榷
4 垂直气流的冷凝器 出液管路上 也要装u弯,u弯向上,防止停机后 冷凝器里面的液态制冷剂向下流
最关注的是超长管路 最后怎么样了?压力合适么?有必要液管和回气管进行热交换,来减少闪发么?
回复
16楼
热能与动力工程 qq群69650600
回复
17楼
学习一下。 :victory: :victory: :victory: :victory: :handshake
回复
18楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复