最近接到一份空调安装的活,有机房空调和大金VRV两种,由于环境特殊,都是超级安装.希望大家一起讨论一下,怎样能做到更好!安装条件:1:管路较长,机房空调单程管路已达60米以上. 2:由于不能破坏屋面防水层,屋顶出入口过小,只能将室外机直接从地面吊到30层屋顶再安装. 3:VRV室内机落差太大,(大金样本指出单组空调室内机落差15米,安装实际情况已达40多米,有没有更好的方法解决? 4:客户要求所有管路均要做管路槽道,将空调管路放置于槽道中敷设安装.
最近接到一份空调安装的活,有机房空调和大金VRV两种,由于环境特殊,都是超级安装.希望大家一起讨论一下,怎样能做到更好!
安装条件:1:管路较长,机房空调单程管路已达60米以上.
2:由于不能破坏屋面防水层,屋顶出入口过小,只能将室外机直接从地面吊到30层屋顶再安装.
3:VRV室内机落差太大,(大金样本指出单组空调室内机落差15米,安装实际情况已达40多米,有没有更好的方法解决?
4:客户要求所有管路均要做管路槽道,将空调管路放置于槽道中敷设安装.
2楼
鉴于单程管路已达60米,机房空调势必要管路扩径,有关计算见http://bbs.chinahvacr.com/viewFile.asp?BoardID=200&ID=13181中公式;对于大金VRV,由于压机外置,向下落差40米会产生大量闪发蒸汽。故建议KINGVEE给用户推荐对于机房空调机组是在室内侧增加水冷板换,在屋面增加开式冷却塔(南方)或表冷器(冰点以下地区),当然还要有并联水泵和电气等等。好处是可以替客户把机房空调外机节省了,您也可以转让啊!对于大金VRV可以同理用水冷板换,但是注意是在室外侧安置。具体方案还望众多做水冷的网友大力相助,一起做工程呗!不过提醒一点,水冷工程造价是直接蒸发式2-3倍,用户敢不敢接受呢?
回复
3楼
李工的方案做得很细致,楼上johndy99大侠的解答也很精彩,学习了……
对安装不是很熟悉,对这种有难度的安装就更是抓瞎了,希望多看到专业见解!
回复
4楼
非常感谢于兄解答,只是由于该工程由设计院设计后直接交到大金公司指定的型号,并且现在我的上家已经拿我的这个方案中标成功,为了室内机落差这个参数我也曾经找大金再三核定,对方表明没有问题,但由于官方资料已经表明室内机最大落差15米,我在要施工前对此很惶惑.
由于目前该方案已经在待实施阶段,在型号上作出大的更改恐怕很难实行!只能在后期安装方案上看能不能再想想办法了.
回复
5楼
上面的楼主,我下载了你的附件,可是打不开,请问你的附件是什么文件格式的??我想拿来看一下,谢谢!
回复
6楼
压缩包里面的是PDF文件,应该可以查看pdf的软件很多啊!
回复
7楼
来学习的!~
回复
8楼
不错,学习学习
回复
9楼
你安装的大金是第几代的,一代落差可达40-50米
回复
10楼
还有你所谓的机房空调是什么机型,大金有专用的机房5P和3P柜机。
至于VRV系列有三种也可用于机房。
回复
11楼
看看,打不开。
回复