请教:配电柜的“三合三”和“三合二”是什么意思?
pwg9999
pwg9999 Lv.2
2007年02月28日 16:56:29
只看楼主

高压部分,两台变压器进线,两台变压器容量、相序、频率都一致,而且都是干式的。低压部分,G4、G9柜为进线柜,G1、G8为电容补偿柜,G2、G3、G6、G7柜带负载,G5柜为母联。现在情况是:2号变压器供G2、G3柜,负荷为650KW,1号变压器供G6、G7柜,负荷为370KW。母联柜为常开,若其中一台变压器故障,可合上母联,为故障方的重要负载供电。此即为“三合二”。现在问题是:因两台变压器负荷不平衡,2号650KW,1号370KW,怕有紧急情况时,2号变压器会超负荷。因此有人提出将母联柜常闭,实现两台变压器并行供电,此即为“三合三”。但电柜生产厂家不同意如此改动,并举出其它工程为例,均为“三合二”设计,而且国家标准也不建议两台变压器并行供电。业主则认为,两台变压器容量一致,相序一致,频率一致,都是干式的,可以并行,而且不需要大改动,只要改动一下母联柜的接线方式即可。

高压部分,两台变压器进线,两台变压器容量、相序、频率都一致,而且都是干式的。
低压部分,G4、G9柜为进线柜,G1、G8为电容补偿柜,G2、G3、G6、G7柜带负载,G5柜为母联。
现在情况是:
2号变压器供G2、G3柜,负荷为650KW,1号变压器供G6、G7柜,负荷为370KW。母联柜为常开,若其中一台变压器故障,可合上母联,为故障方的重要负载供电。此即为“三合二”。
现在问题是:
因两台变压器负荷不平衡,2号650KW,1号370KW,怕有紧急情况时,2号变压器会超负荷。在此请教各位大虾,该工程实现“三合三”的可行性?
同时,我对“三合二”、“三合三”的定义还是不太清楚,顺便请教,谢谢先!
免费打赏
爱芳的日子
2007年02月28日 18:48:55
2楼
变压器的容量是多少?如果两台变压器并联运行,电路出现故障时会使两台变压器的保护设备动作的,对用电器的供电全部都中断了。
回复
pwg9999
2007年02月28日 18:55:59
3楼
两台干式变压器,容量均为400MVA,相序均为CBA,频率相同。
回复
wangjie6247@co163
2007年02月28日 20:15:21
4楼
如果变压器符合并联条件的下,是可以并联运行的,但是供电局好象不允许这么做,我们这里的配电室也是这种情况,厂家设计时,就已经不允许你三个断路器同时合上,只允许合两个开关。
回复
lhjun150212
2007年02月28日 20:38:25
5楼
1.3楼是不是搞错了肯定没有400MVA的干变
2.只要供电部门同意,且开关分断能力满足,变压器可并联。
回复
sidney1981
2007年03月01日 13:26:26
6楼
决不可能允许出现这种情况,实际上三合二后第三把刀你想合上都合不上。相互闭锁的。
回复
qbw4607
2007年03月01日 13:50:28
7楼
二楼意见正确。标准的运行方式即所谓“三合二”,故障后有充分的余地。如果需要改变负荷不平衡状况应对负荷进行重新配置,而不能改变运行方式。而且两台变压器并联运行,短路电流过大,有可能开关遮断能力不足,引发更大故障。
回复
ehbye_2004
2007年03月01日 14:59:17
8楼
你可以计算一下两台并联运行是的短路电流,只要主开关的短路能力大于短路电流就可以并联运行,还有400MVA是不是错了?
回复
bqg
2007年03月01日 15:27:39
9楼
如果两条高压进线来自不同的两个地点,楼主要进行并列运行,恐怕要有合环电流,供电局一般不会同意.7楼说的对,"标准的运行方式即所谓“三合二”,故障后有充分的余地。如果需要改变负荷不平衡状况应对负荷进行重新配置,而不能改变运行方式。而且两台变压器并联运行,短路电流过大,有可能开关遮断能力不足,引发更大故障。"
回复
pwg9999
2007年03月01日 16:24:42
10楼
应该是400KVA。
回复
daesales@co163
2007年03月02日 10:57:15
11楼
简单的说:两进一母联,常规的“三合二”即任何时候只能合闸两台,三台之间闭锁满足此要求。特殊情况:允许三台同时合闸(如楼上重大侠述)即“三合三”。
回复