平板筏基 柱墩设计
creep0506
creep0506 Lv.3
2012年09月02日 11:02:40
只看楼主

设计的筏板厚度为500mm,为了满足抗冲切,柱下部分柱墩为500厚,两边伸出柱长度与柱宽相同,此时发现抗冲切没问题,但是刚性角都不满足。后来建筑要求筏板回填1.1m,我想控制柱下筏板的受力,把柱墩高度设为800,发现pkpm在筏板有限元中无法识别。 请教下各位朋友柱墩的构造要求,宽度、高度具体尺寸有要求么?还是只满足抗冲切即可,刚性角不用考虑么? 谢谢大家!

设计的筏板厚度为500mm,为了满足抗冲切,柱下部分柱墩为500厚,两边伸出柱长度与柱宽相同,此时发现抗冲切没问题,但是刚性角都不满足。后来建筑要求筏板回填1.1m,我想控制柱下筏板的受力,把柱墩高度设为800,发现pkpm在筏板有限元中无法识别。
请教下各位朋友柱墩的构造要求,宽度、高度具体尺寸有要求么?还是只满足抗冲切即可,刚性角不用考虑么?
谢谢大家!
免费打赏
creep0506
2012年09月02日 17:57:53
2楼
没人帮助,自己果断顶一下
回复
creep0506
2012年09月03日 17:05:49
3楼
请大家帮帮忙
回复
lyf371926010
2013年12月13日 09:58:23
4楼
满足45度冲切角后,就变成柔性柱墩了
回复
lyf371926010
2013年12月13日 09:59:20
5楼
构造要求可以参考 混规9.1.12要求
回复
ergaerg
2014年02月10日 20:29:12
6楼
应该是满足刚性交的要求
回复
wjian1985
2014年02月12日 17:13:14
7楼
刚性角要满足,再调一下吧
回复
lchhlp
2014年02月12日 22:49:57
8楼
在满足柱抗冲切计算要求后,柱墩按满不满足刚性角要求分为刚性柱墩和柔性柱墩。对于刚性柱墩,程序不考虑其对筏板的影响,对于柔性柱墩,程序按变厚度筏板进行有限元分析。更详细的讲解见《 pkpm基础设计软件功能详解》一书第156页。
回复
lchhlp
2014年02月12日 22:50:51
9楼
说错了,是第200页。
回复

相关推荐

APP内打开