一个低压配电室内的低压配电柜中的导板当电流达到1500A时会发出很大的声音,这是为什么啊?用的是GCK的低压柜,按理说这个电流不算大,不应该有这种声音的,怎么解决呢?
一个低压配电室内的低压配电柜中的导板当电流达到1500A时会发出很大的声音,这是为什么啊?用的是GCK的低压柜,按理说这个电流不算大,不应该有这种声音的,怎么解决呢?
12楼
回复
13楼
配电柜母排运行中发出的声音有以下几种情况: 正常母排只要所选的截面积能能满足运行中最大的电流,一般是不会发出响声的。运行中发出声音,有可能是1|固定母线上的螺丝或垫片有松动现象。2、三相母线其中有两相穿过金属横担,由于大电流通过而使金属横担产生涡流而发出声响,还会发热,请重点检查这些部位,只要排除这些问题声响问题就可以解决。厦门联容电控有限公司程爱国
回复
14楼
首先看看安装有没有问题,其次检查是否是电磁场在母线上产生的涡流效应,另外检查一下频率是否有波动,谐波等。
回复
15楼
母线松动
回复
16楼
配电柜母排运行中发出的声音有以下几种情况: 正常母排只要所选的截面积能能满足运行中最大的电流,一般是不会发出响声的。运行中发出声音,有可能是1|固定母线上的螺丝或垫片有松动现象。2、三相母线其中有两相穿过金属横担,由于大电流通过而使金属横担产生涡流而发出声响,还会发热,请重点检查这些部位,只要排除这些问题声响问题就可以解决.仔细检查一 下。
回复
17楼
可能是松了吧!
回复
18楼
同意!
10楼的
回复
19楼
电动力的共振引起的声音,在铜排上加固定点破坏共振即可解决。
回复
20楼
发生这种情况一般有如下原因:1、母排选型不当,电流太大;2、母线支撑点太少;3、支撑母线夹固定松动。请自检!
正常母排只要所选的截面积能能满足运行中最大的电流,一般是不会发出响声的。运行中发出声音,有可能是1|固定母线上的螺丝或垫片有松动现象。2、三相母线其中有两相穿过金属横担,由于大电流通过而使金属横担产生涡流而发出声响,还会发热
支持以上观点
固定点的确是第一检查要素
回复
21楼
同意楼上意见,尤其螺丝与空要吻合,不要有空隙,有的铜排打三个孔,最后装两个,为了施工单位安装更灵活,这个也不好
回复