一个低压配电室内的低压配电柜中的导板当电流达到1500A时会发出很大的声音,这是为什么啊?用的是GCK的低压柜,按理说这个电流不算大,不应该有这种声音的,怎么解决呢?
一个低压配电室内的低压配电柜中的导板当电流达到1500A时会发出很大的声音,这是为什么啊?用的是GCK的低压柜,按理说这个电流不算大,不应该有这种声音的,怎么解决呢?
22楼
十三楼的解释很明确了!支持!!!!
回复
23楼
配电柜母排运行中发出的声音有以下几种情况: 正常母排只要所选的截面积能能满足运行中最大的电流,一般是不会发出响声的。运行中发出声音,有可能是1|固定母线上的螺丝或垫片有松动现象。2、三相母线其中有两相穿过金属横担,由于大电流通过而使金属横担产生涡流而发出声响,还会发热,请重点检查这些部位,只要排除这些问题声响问题就可以解决。首先看看安装有没有问题,其次检查是否是电磁场在母线上产生的涡流效应,另外检查一下频率是否有波动,谐波等。http://blog.163.com/jiningludian@126/
回复
24楼
其实这个问题我也碰到过,我们做的一个工程也发生过这种情况,我对整批柜子做了全面检查.母排即没有用小,也没有发现螺丝没有锁紧的情况.最后发现问题的发生在水平母排固定上,我们用的是TMY:100*8的铜排,配的是100*10的母线夹,而且在水平母排的头尾两端,有一端太短没有搭在母线夹上;后来我们更换了合适的母线夹,并把水平母排的头尾两端牢牢固定好,后来声音就小了很多.在配电设备的实际运行中,有很多情况是教科书里面学不到的.
回复
25楼
回复
26楼
我见过类似的现象是干变和进线柜连接处,我分析是母排螺丝没有拧紧、电流过大的声音、电流过大引起的共振、柜子问题、母线和母线夹不匹配,还有注意看母排是否有发热处。
回复
27楼
三相母线其中有两相穿过金属横担。
请问为什么是两相穿过金属横担?
回复