一个低压配电室内的低压配电柜中的导板当电流达到1500A时会发出很大的声音,这是为什么啊?用的是GCK的低压柜,按理说这个电流不算大,不应该有这种声音的,怎么解决呢?
一个低压配电室内的低压配电柜中的导板当电流达到1500A时会发出很大的声音,这是为什么啊?用的是GCK的低压柜,按理说这个电流不算大,不应该有这种声音的,怎么解决呢?
2楼
固定的不牢固
回复
3楼
固定不好 螺丝没把紧 ( 如把紧拉有声音也正常的,我干的那也有声 )
回复
4楼
交流声吧
回复
5楼
没有固定好.查查螺丝问题.
回复
6楼
肯定是排没有固定好
回复
7楼
把固定螺丝紧死,效果应该会好一些!我检验了很多配电柜,还没听说有这种现象。
回复
8楼
从运行角度听交流声音没有你说的那么大,检验母排是否发热和紧固,还要考虑此配电柜是否存严重的单相负载。这样产生的电动力也不平衡,会有震动声(运行经验)
回复
9楼
如果固定牢靠,请检查三相负载的平衡吧
回复
10楼
发生这种情况一般有如下原因:1、母排选型不当,电流太大;2、母线支撑点太少;3、支撑母线夹固定松动。请自检!
回复
11楼
同意!