高温凝结水闪蒸后的闪蒸量怎么计算?
liang12_han
2007年02月28日 13:52:02
来自于采暖供热
只看楼主

我有一组换热面积是1100平方米的空气加热器,蒸汽压力在10-12公斤/小时,进风温度是80度,出风是180度,空气流量67800立方米/小时。计算得出凝结水量3240公斤/小时。压降1公斤,出来的凝结水的压力要有9公斤,如果利用闪蒸罐,换成低压蒸气在4公斤,那闪蒸量怎么计算呢?

2007年03月02日 15:49:33
2楼
4.6%的闪蒸率
回复
liang12_han
2007年03月02日 16:40:33
3楼
谢谢,能告诉我是怎么算的吗?叩谢了
回复
fanxiaoqi
2007年03月12日 20:20:37
4楼
(高温凝结水的显热-低温凝结水的显热)/低温凝结水的潜热=闪蒸率
回复

相关推荐