干工况里1KW的冷量要用多大的风量才能带走?
kksu
kksu Lv.2
2007年02月27日 14:54:32
来自于中央空调
只看楼主

请问一下在干工况里1KW的冷量要用多大的风量才能带走?干盘管的进出温差一般为多少度?

请问一下在干工况里1KW的冷量要用多大的风量才能带走?
干盘管的进出温差一般为多少度?
免费打赏
vincent_nk
2007年02月28日 08:58:34
2楼
需要多大风量要看送风温差的大小
干盘管只是控制进水温度,温差也是5度。
回复
jnwangxuefeng
2007年03月03日 10:35:28
3楼
去查焓湿图啊。
回复
zzhua168
2008年07月15日 20:18:58
4楼
在标准工况下
回复
cyfengmm
2008年07月16日 09:31:45
5楼
NK·审图师说的对,只是控制风机盘管的进水温度(高于室内露点温度),风机盘管的水量最好是让厂家根据你的进出水温度修正计算一下
回复
guanyeyi
2008年07月16日 11:32:53
6楼
你这种处理工况属于等湿加热,首先你要提供你的室内温度,你所需的出风温度,干工况的含湿量,有了这些数据你就可以在焓湿图找到状态点,在图中可找到两点的焓值,按公式1KW=Q(h1-h2),Q就为所需风量,至于进水水量,理论公式根据1kw=MXCpX(T2-T1)
M---水流量
Cp--水的比热
大家多指教:victory:
回复
xshlwh1234
2008年07月16日 17:41:15
7楼
需要多大风量要看送风温差的大小
干盘管只是控制进水温度,温差也是5度