如何选择配线
cxg918@co163
2007年02月26日 16:42:06
只看楼主

请教各位前辈:现有1.1千瓦三相电机2台,距离配电柜90米,走电缆桥架,要求4芯的YJV电缆2条,该电机长期运行不停机。请问需要多大的电缆线?多谢各位前辈赐教!

请教各位前辈:
现有1.1千瓦三相电机2台,距离配电柜90米,走电缆桥架,要求4芯的YJV电缆2条,该电机长期运行不停机。
请问需要多大的电缆线?
多谢各位前辈赐教!
免费打赏
lhjun150212
2007年02月26日 19:32:38
2楼
如果电缆桥架内电缆不多的话,可采用YJV-0.6/1kV-4x2.5的电缆即可满足载流量和电压损失的要求。
回复
lhjun150212
2007年02月26日 19:34:09
3楼
对了,最好采用阻燃型ZR-YJV。
回复
ar1118du
2007年02月27日 13:27:54
4楼

还应该进行热稳定校验