概念不清晰 请大家帮忙!
lenovo20072008
2007年02月26日 13:34:45
只看楼主

1.何为框支梁,框支柱,有框支墙这个说法吗?2.在抗震设计中,抗震构造措施和抗震措施有什么不同? 我的理解是抗震措施需要计算,而抗震构造措施不需要计算[修改了标题.感念--概念]

1.何为框支梁,框支柱,有框支墙这个说法吗?
2.在抗震设计中,抗震构造措施和抗震措施有什么不同? 我的理解是抗震措施需要计算,而抗震构造措施不需要计算

[修改了标题.感念--概念]
免费打赏
jasonlee131
2007年02月26日 14:15:28
2楼
1.带转换层的高层在转换层以下的楼层为框支层,框支层的柱为框支柱,转换层的梁为框支梁(转换梁),
至于墙好象只有针对框支层的剪力墙有落地剪力墙的说法。
2.见《抗规》2.1.9和2.1.10条。
回复
felex-fei
2007年02月26日 19:16:26
3楼
第一条同楼上
第二条个人觉得抗震措施是必须的,而抗震构造措施是在满足抗震措施下计算后,结构局部或者全部采用规范规定的构造要求,计算配筋除外!如做过的工程7度区某高层抗震等级定为二级,实际施工图按一级设计,边缘构件以及其他结构构件均按一级进行构造加强。
回复
ougaogong
2007年02月27日 11:15:37
4楼
我理解如抗震钢筋锚固长度,箍筋的弯钩,框架梁的箍筋加密,框架梁上下钢筋比等为抗震构造措施;而如砖混的圈梁构造柱的设计,抗震墙的设置,剪力墙、梁、柱的布置等属于抗震措施。
回复
789wqs
2007年03月17日 12:26:31
5楼
7度(0.15g),Ⅲ类场地,三层框架,高度10m,框架抗震等级应该为三级还是二级?相应的抗震措施和抗震构造措施是什么?
这是本人遇到的实际工程,我的理解是框架的抗震等级为三级,抗震措施按照7度要求。但规范要求,该工程宜采用8度的抗震构造措施,但是抗震规范中关于框架的抗震构造措施都是按照框架的抗震等级来确定的,并没有按抗震烈度来区分抗震构造措施,那么该工程到底是按照二级框架还是三级框架来采取抗震构造措施?
请大家帮一下,本人将不胜感激!
回复
crazyhl2006
2007年03月17日 15:22:25
6楼
欢迎加入,相互交流,共同进步

37541408 建筑结构 上限一百人
37541168 建筑结构 上限一百人
37541607 施工技术 上限一百人
37532752 施工技术 上限一百人
回复
guanwang
2007年03月18日 21:14:41
7楼


按照二级框架.仅是提高构造措施
抗震计算还是按7度的,即三级来做
回复
toeastone
2007年06月20日 11:38:21
8楼
7度(0.15g),Ⅲ类场地,三层框架,高度10m,框架抗震等级应该为三级还是二级?相应的抗震措施和抗震构造措施是什么?
抗震构造措施,按照二级框架.仅是提高构造措施
抗震措施的抗震计算还是按7度的,即三级来做
回复
lipengwj
2007年06月22日 11:54:14
9楼
支承不落地剪力墙的梁、柱叫为框支梁、框支柱,剪力墙只说落地与不落地。
第二条的理解是正确地。
回复