高层的高低区之间是否需要设置止回阀。
lihefang
lihefang Lv.2
2012年08月31日 12:54:43
只看楼主

想请问的是:在出泵房的管线上,高区管线需要做止回阀么?依据是什么?上次遇到一个审图的,坚持高位水箱下来的水管只需要连接到高区环网上,不需要再连接到低区环网上。当时因为水泵出水通往高区的管线忘记设置止回阀,也没法儿反驳。但是,一直的习惯做法就是,高区的管线加止回阀,水箱管线分别接入高低区环网。但是自己也没找出规范依据。盼指点,谢谢。

想请问的是:在出泵房的管线上,高区管线需要做止回阀么?依据是什么?
上次遇到一个审图的,坚持高位水箱下来的水管只需要连接到高区环网上,不需要再连接到低区环网上。当时因为水泵出水通往高区的管线忘记设置止回阀,也没法儿反驳。

但是,一直的习惯做法就是,高区的管线加止回阀,水箱管线分别接入高低区环网。但是自己也没找出规范依据。
盼指点,谢谢。
免费打赏
zp_ks
2012年09月10日 13:28:23
12楼
一切都是以最不利处为设计准绳的,整个系统就是一套系统,满足最高处的压力,在最高分区那做个止回阀就够了
回复
waterdhg
2012年09月10日 15:36:40
13楼
回复
大蛇
2012年09月15日 10:18:58
14楼
接高区的环上不就行了么?
回复
vjiezi1234
2012年09月15日 21:47:06
15楼
你的水箱设计中起到什么作用,是缓解管道中压力保护末端,还是在最高峰时满足高区用水不足。
回复
mujian1997
2012年09月18日 09:07:53
16楼
在水泵房和屋顶水箱出水口加设止回阀。
回复
xiaofengwork
2012年09月19日 22:45:58
17楼
在水泵房和屋顶水箱出水口加设止回阀。
回复
灬天蝎乄
2012年09月20日 18:53:37
18楼


如果是喷淋系统呢? 屋顶水箱的喷淋定压管应该接在什么位置,另外喷淋系统高区和低区的湿式报警阀需要各自分别成环吗 ?