高层的高低区之间是否需要设置止回阀。
lihefang
lihefang Lv.2
2012年08月31日 12:54:43
只看楼主

想请问的是:在出泵房的管线上,高区管线需要做止回阀么?依据是什么?上次遇到一个审图的,坚持高位水箱下来的水管只需要连接到高区环网上,不需要再连接到低区环网上。当时因为水泵出水通往高区的管线忘记设置止回阀,也没法儿反驳。但是,一直的习惯做法就是,高区的管线加止回阀,水箱管线分别接入高低区环网。但是自己也没找出规范依据。盼指点,谢谢。

想请问的是:在出泵房的管线上,高区管线需要做止回阀么?依据是什么?
上次遇到一个审图的,坚持高位水箱下来的水管只需要连接到高区环网上,不需要再连接到低区环网上。当时因为水泵出水通往高区的管线忘记设置止回阀,也没法儿反驳。

但是,一直的习惯做法就是,高区的管线加止回阀,水箱管线分别接入高低区环网。但是自己也没找出规范依据。
盼指点,谢谢。
aiyaai
2012年09月03日 08:54:04
2楼
你在泵的出水口已经设置了,高区没必要单独设置止回阀
回复
lingqiuzhang1985
2012年09月03日 14:49:25
3楼
水箱出水管只接高区就行吧
回复
gjjzhy
2012年09月04日 10:16:37
4楼
水箱出水管只接高区就行了
回复
水水水12345
2012年09月04日 13:28:24
5楼
低区消火栓管网是由高区消火栓管网减压以后供水的,所以屋顶消防水箱供水管直接接入高区环网就行了,记得放个止回阀。
回复
gu99768
2012年09月04日 15:44:53
6楼
审图的没有错

[ 本帖最后由 gu99768 于 2012-9-4 15:49 编辑 ]
回复
qingsong0816
2012年09月04日 16:17:20
7楼
消防水箱仅连接高区管网即可,消防水箱出水管上一定要加止回阀。
回复
jingshouda
2012年09月04日 18:22:34
8楼
在水泵房和屋顶水箱出水口加设止回阀。
高低区共用一套系统的,只需在低区入水口加设减压阀。
回复
shbs_xwq
2012年09月06日 11:01:18
9楼
高位水箱出水管不加止回阀的话,当消防泵工作时怎能保证出水不到高位水箱里去???
回复
eric.wang
2012年09月06日 15:28:20
10楼
消防泵没有高低分区时,审图的意见是对的。你的做法反而麻烦了。没必要
回复
山泉雾雨
2012年09月10日 08:24:39
11楼
在水泵房和屋顶水箱出水口加设止回阀。
回复