《荷载规范》中关于苯板的重量有好几种,比如彩色钢板夹聚苯乙烯保温板 0.12~0.15kN/m2,GRC增强水泥聚苯保温板1.13kN/m2 , 加强型水泥石膏聚苯保温板0.17kN/m2,我最近做的工程中有个做法为:聚合物砂浆粘贴100厚挤塑聚苯板,我取为0.15kN/m2,但专业负责人说取得太大,实际才0.02kN/m2。我真不知道聚苯板到底按多重算。或许有经验的网友能给个列表。
比如彩色钢板夹聚苯乙烯保温板 0.12~0.15kN/m2,
GRC增强水泥聚苯保温板1.13kN/m2 ,
加强型水泥石膏聚苯保温板0.17kN/m2,
我最近做的工程中有个做法为:
聚合物砂浆粘贴100厚挤塑聚苯板,我取为0.15kN/m2,但专业负责人说取得太大,实际才0.02kN/m2。
我真不知道聚苯板到底按多重算。或许有经验的网友能给个列表。