开口三角形中取C相做同期相是否需要加保险
jhongsong123
2007年02月24日 15:28:27
来自于继电保护
只看楼主

我公司发电机出口电压10KV,并网联络线电压110KV,升压变YD11接线,主变间隔开关作为同期开关,设计院设计B相接地,C相同期,为了省去转角变压器,110KV母线PT采用开口三角形中的C-N找同期,但是没有设计保险,按照惯例一般PT加保险,开口三角形不加保险,但单独用其中的一相接入到同期回路,是否需要保险哪?如果需要,加多少安的比较合适哪? (以上均指二次侧)

我公司发电机出口电压10KV,并网联络线电压110KV,升压变YD11接线,主变间隔开关作为同期开关,设计院设计B相接地,C相同期,为了省去转角变压器,110KV母线PT采用开口三角形中的C-N找同期,但是没有设计保险,按照惯例一般PT加保险,开口三角形不加保险,但单独用其中的一相接入到同期回路,是否需要保险哪?如果需要,加多少安的比较合适哪? (以上均指二次侧)
welloff
2007年02月25日 09:09:56
2楼
保险肯定是需要加,否则发生了短路PT一样受不了。
只是保险要多大我不清楚了。


www.cndian.net

www.lawts.net
回复
lingxuct
2007年02月26日 11:29:32
3楼
小于最小短路电流,一般6A可以了吧?
回复
welloff
2007年02月26日 20:29:00
4楼
这种东西应该按躲过最大负荷电流来配置吧


www.lawts.net
回复
jhongsong123
2007年02月28日 16:25:59
5楼
后来我和设计院讨论,认为加3A或4A即可
回复
lidongpo
2007年03月02日 10:25:56
6楼
一定要加
回复
t_yf18
2007年03月20日 10:55:13
7楼
保险应该加在开口三角的电压取出之后,否则就是违规,易造成保护误动或拒动!!
回复

相关推荐

APP内打开