风机的送风口、排烟口、排风口、各防火阀的供电问题
rencom886@co163
2007年02月24日 12:58:09
来自于通风排烟
只看楼主

我是做电气的,有问题想请教一下,风机的送风口、排烟口、排风口、各防火阀的供电电源是220V的还是24V的它的电源引自何处请各位大师帮忙解决一下,一直没搞明白

我是做电气的,有问题想请教一下,风机的送风口、排烟口、排风口、各防火阀的供电电源是220V的还是24V的
它的电源引自何处
请各位大师帮忙解决一下,一直没搞明白
blackeye
2007年02月25日 18:17:53
2楼
两种都有,但大部分是24V。这个问题似乎去电气的论坛问更好,我做空调这么久,从来没注意过防火阀的电源在哪。
回复
toplhc
2007年02月26日 08:56:16
3楼
一般是DC24V电源,你这些阀门处的控制模块与消防控制中心主机相连
回复
rencom886@co163
2007年02月26日 19:51:32
4楼
谢了各位,来这里想得到一个比较权威的答案
明白了,非常感谢两位版主
回复
mage780705
2007年03月05日 19:56:29
5楼
一般是24v的,通入220v电,通过交直流转换器变为24v直流电。
回复
coolheating
2007年03月09日 10:51:44
6楼
排烟防火阀是不是不需要电源的,而是靠机械原理来工作的?
回复
zlb382260775
2007年03月10日 22:36:46
7楼
基本都是24V的。
回复
impxw
2007年03月11日 13:47:07
8楼

受益匪浅!
回复

相关推荐

APP内打开