钻孔灌注桩溶洞处理,如何防止砼超方量?
hookity
hookity Lv.3
2012年08月30日 11:45:48
来自于建筑施工
只看楼主

白沙洲地段钻孔灌注桩基工程,地下有盘根错节的溶洞,溶洞高0~8m,现要求施工单位对超前钻勘测溶洞位子注浆,但是效果极差,施工单位解释溶洞连片,注浆很难解决,如泥牛入海;还说冲击钻破坏岩层,砾石层、卵石层不好打,漏水钻不动,等等借口。我觉得施工单位在推脱,但不是很专业,现求助。我观察施工单位就一台超前钻机械钻孔,一台2.5Mpa的泥浆机注浆,我怀疑是不是压力太小,我们这边是灰岩地带,持力层在30~50m,溶洞在35~45M,

herohaifeng2005
2012年09月11日 10:30:46
12楼
这个我也同意,看你的持力层设计在哪里,能躲开就躲开,溶洞连成片,真是泥牛入海了
回复
zbwork1
2012年09月11日 18:40:39
13楼
岩溶非常发育,连片成串的最困难
回复
cj200321700
2012年09月11日 22:45:41
14楼
怎么不下套管做护壁啊 觉得钢的贵哪怕做个铸铁的也好 溶洞连成一片超灌很正常 设计不是万能 施工是不是自己想点办法
回复
xue9090980
2012年12月26日 16:31:05
15楼
持力层在30~50m,溶洞在35~45M。桩长设计的多少?
注浆肯定是不管用的
回复
chencj1986
2013年01月09日 09:25:43
16楼
溶洞的处理是岩土工程里的一大难题。
首先在勘察上,一般是一桩一探,而不仅仅是一柱一探
其次在设计上,由于肯定需要穿透顶板岩层和进入底板岩层,预制桩显然无能为力;溶洞发育情况不可能完全掌握,就像楼上某位所说,可能某个溶洞与长江连起来了,一切泥浆护壁、现浇成桩的技术也不可能单独生效。个人认为干法成孔(如潜孔锤或旋挖)、套管灌注的方法方可奏效。
最后是施工上,肯定要做好大量超方的准备,岩土工程这一行,谁也不想过着刀锋舐血的日子吧?再就是清底一定要清干净,毕竟溶洞的存在就已经削弱了侧阻力,如果沉渣过厚,桩基本就废了
回复
ggboy007
2013年01月09日 10:05:48
17楼
根据地质报告,视乎每一根桩的溶洞情况进行处理,如:漏水不严重溶洞可用石块及粘土回填桩孔重新冲孔成孔堵塞溶洞,后直接灌浆。或者采取加入速凝剂等(外加剂加入有很多种方法及工序,此处省略。。。)。如果大溶洞不但要征询设计关于持力层的受力情况,还要评估冲桩过程中对于施工安全的措施。大溶洞处理相应也有一套方法(如楼上所说下套管,但有些地方未必能用),这里不作详细回复。
回复
wwwhfut
2013年01月15日 13:41:11
18楼
最好业主出面请设计院解决。施工单位是执行者,没有义务承担。
回复

相关推荐