钻孔灌注桩溶洞处理,如何防止砼超方量?
hookity
hookity Lv.3
2012年08月30日 11:45:48
来自于建筑施工
只看楼主

白沙洲地段钻孔灌注桩基工程,地下有盘根错节的溶洞,溶洞高0~8m,现要求施工单位对超前钻勘测溶洞位子注浆,但是效果极差,施工单位解释溶洞连片,注浆很难解决,如泥牛入海;还说冲击钻破坏岩层,砾石层、卵石层不好打,漏水钻不动,等等借口。我觉得施工单位在推脱,但不是很专业,现求助。我观察施工单位就一台超前钻机械钻孔,一台2.5Mpa的泥浆机注浆,我怀疑是不是压力太小,我们这边是灰岩地带,持力层在30~50m,溶洞在35~45M,

2012年09月03日 21:21:45
2楼
这种情况只能管一根试下看了。一般溶洞都是用混泥土堆起来的,像楼主所叙情况,更是没招了哦。当然肯花钱的话可以考虑引孔后用沉管灌注桩来浇筑应该会好的。
回复
qin.jq
2012年09月04日 10:09:26
3楼
不知楼主是业主,还是监理?不懂的话,总有懂的在做建设单位总工或监理总监吧。施工单位没说错啊,溶洞的处理方案,也要设计出的,每根柱子位置都要勘测,再设计。
回复
菩提莲花
2012年09月04日 17:06:09
4楼
我不知道你是监理单位的人或是建设单位的人,在建筑行业中,施工单位的工程建筑必须是按图施工的,作为一个外行的人,最好听取老建筑人意见,不要说傻子话。
回复
reackruan
2012年09月05日 12:35:48
5楼
施工单位说的没有错啊。不好好设计,真的是泥牛入海啊!
回复
wlf5842131456
2012年09月07日 15:37:10
6楼
我支持按图施工,出了错找设计院就行了
回复
xyrhlcs
2012年09月09日 12:03:48
7楼
溶洞,还连片了,就算你建设单位有钱,往里面灌浆也不见得就能灌出来。溶洞还搞这种桩?设计不动脑子,施工单位提的有道理,否则,等着扯皮,等着烂尾吧
京广线上的大瑶山隧道下面据说也有很多溶洞,当初也是往下面灌浆,结果过了几年出问题了,据说小日本还参与了处理,具体不清楚。
回复
hbedzcx
2012年09月09日 17:20:49
8楼
溶洞处理是比较麻烦的事情,要根据溶洞深度、大小、上部岩石完整程度、上部结构荷载对地基的影响深度等因素综合考虑,如果象楼主说的基地下35m才有溶洞,而上面的岩石如果比较完整的化,那应该先看看上部基础荷载的影响深度是不是可以不考虑下部溶洞的影响(这要详细计算的,需调整基础大小,尽量减小附加应力,不过也不能太牵强而冒险)。
如果必须考虑,这个深度处理确实比较麻烦,施工单位说的情况很有道理。
回复
jill_valentina_23
2012年09月10日 08:17:08
9楼
遇上溶洞确实麻烦,预先打桩看看,融洞大小,深度,是否连片,看看是否可以做预制桩。

我也是路过学习的。

回复
ykewang
2012年09月10日 11:14:52
10楼

同意楼上观点,需要深入研究的
回复
rbillr
2012年09月11日 08:58:25
11楼
武汉白沙洲吧,岩溶非常发育,连片成串的最困难,超方也是很正常的事情,你压的浆可能会从另外一个溶洞跑掉了,去哪了?也许是长江
对于施工单位的困难,不能一推了之,应该去现场多看看,了解实际情况

[ 本帖最后由 rbillr 于 2012-9-11 09:01 编辑 ]
回复

相关推荐