消防水池容量
wamrui
wamrui Lv.4
2012年08月30日 09:31:04
只看楼主

大家好!一直对消防水池的设置有些疑惑,还请大家帮忙解答,谢谢!《建筑设计防火规范》GB50016-2006中第8.6.2中第4条提到 容量大于500方的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。这个该怎么理解,是两个独立的水池总容量是500方,还是每个水池的容量都是500方?举个例子,我现在计算出的消防储量为3240方,那我是该选2个2000方的水池,还是选2个3000方的水池?

大家好!一直对消防水池的设置有些疑惑,还请大家帮忙解答,谢谢!
《建筑设计防火规范》GB50016-2006中第8.6.2中第4条提到 容量大于500方的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。
这个该怎么理解,是两个独立的水池总容量是500方,还是每个水池的容量都是500方?
举个例子,我现在计算出的消防储量为3240方,那我是该选2个2000方的水池,还是选2个3000方的水池?
免费打赏
pangjiang27
2012年08月30日 10:05:41
2楼

条文解释:消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水,但2个水池都应具备独立使用的功能,各有水泵吸水管、补水进水管、泄水管、溢水管等。2个水池之间还应设置连通管和控制阀门。
意思是:2个独立且联通的水池容积=3240m³ 比如 1000+1240=3240
回复
wamrui
2012年08月30日 11:36:31
3楼
谢谢!"以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水",这里的“消防水量”是指的火灾延续时间内的消防水量么?如果是这样,那一个水池里的储水量是不够的
回复
pangjiang27
2012年08月30日 11:45:28
4楼

两个水池是连通的。
检修清晰关闭阀门,一个清洗,另一个可以保证消防时有水使用,当然是不够的。
只是最不利情况下还有水可用啊
回复
wamrui
2012年08月30日 14:41:00
5楼
恩,谢谢啦!最后选了2个2000方的消防贮水池
回复
灬天蝎乄
2012年08月30日 22:16:13
6楼
什么情况,这么大的消防水池 ?
回复
wamrui
2012年09月10日 10:25:51
7楼
你好!还有个疑问,《石化规范》中的8.3.2第2条规定是大于1000方的水池分隔成2个水池,我该遵循哪个规范呢?是《建规》500方还是《石化》的1000方?谢谢
回复
wamrui
2012年09月10日 10:26:47
8楼
是一个甲醇联产LNG的项目,需要供全厂的生产生活消防用水
回复
coy1982
2012年09月10日 11:09:11
9楼
总则里有条文的,第1.0.3条石油化工企业的防火设计应按本规范执行;本
规范未作规定者,应符合有关现行国家标准规范的要求或规定。
回复
yangyang-123
2012年09月17日 14:42:29
10楼

同意楼上的说法
回复
water_1786
2012年09月17日 22:54:26
11楼
分成两个消防水池,就是3240/2=1620
回复