100MM的消防水管,能达到25L/S么
supernatural
2012年08月30日 09:22:45
只看楼主

很急,求助

很急,求助
pangjiang27
2012年08月30日 10:01:27
2楼
不能。20L/s还不到呢
建规8.1.3第 3 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。
回复
supernatural
2012年08月30日 10:09:35
3楼
谢谢楼上的~~~~~~~~~~~
回复
灬天蝎乄
2012年08月30日 22:19:26
4楼
回复
hengbo607
2012年09月07日 14:23:46
5楼
这个要看最不利点需要几个消火栓同时开启,规范上有,不一定非得从同一根立管上满足同时开启消火栓时的用水量。
回复
灬天蝎乄
2012年09月11日 09:05:11
6楼
有道理, DN100的管道,我算的20L/S的流量,流速是2.31 m/s 貌似还是可以的哈~
回复
ryslym
2012年09月11日 22:23:15
7楼
立管够啦,又不是5个消火栓在同一个立管上开、
回复
zp_ks
2012年09月25日 09:49:48
8楼
100mm的消防立管显然不能满足25L/S的流量了,流速大概2.89了,超2.5,建议用150mm的吧
回复
liuyek
2012年10月10日 17:19:13
9楼
流速不宜大于2.5,并不是不应,所以还是可以的。
回复