TNC三相入户,户外动力配电柜有单独接地,两根3米5X50渡锌角钢,间隔6米打入地下,接地地线25平方BVR,入户动力配电柜PEN重复接地, 通往室内只有2根20的PVC管,各穿2根10平方BVR到室内配电箱,配电箱里还有单独的接地(基础接地网扁钢引出的10平方BVR线)。户外电缆4X35铝线到动力配电柜,供电公司的80CMX80CM的柜子,配电柜里左边是 3个RT0 100A,下面是电表,在下面是N排
TNC三相入户,户外动力配电柜有单独接地,两根3米5X50渡锌角钢,间隔6米打入地下,接地地线25平方BVR,入户动力配电柜PEN重复接地, 通往室内只有2根20的PVC管,各穿2根10平方BVR到室内配电箱,配电箱里还有单独的接地(基础接地网扁钢引出的10平方BVR线)。
户外电缆4X35铝线到动力配电柜,供电公司的80CMX80CM的柜子,
配电柜里左边是 3个RT0 100A,下面是电表,在下面是N排
右边是 3个RT0 100A 下面是空开,在下面是N 排
RTO 都是天正的,有没必要换NT0 ? 我看我的RTO 比NT0大好多
请问 PEN重复接地后只出N线,户外动力配电柜用正泰4P 100A 100MA T<0.2s 漏保行不行,N然后和3根火线到室内,通过2个PVC 20的管子,管子小了,没办法,要不就要重新开孔到室内配电箱 ,PE线用室内单独接地级的。
户内总配电柜用一个IC65 4P 63A做总开,然后分三相,每相一个过压带漏电 IMSU IC65 2P 63A VIGI 30MA,零线从4P 总开那里引入N排,然后分给三相的2P总开使用,每相一个零。 然后用DPN汇流排和接地端子,连接所有DPN断路器。
自己家使用,3层,300平住房,我自己想的供电方案,
有没必要在户外动力柜PEN分出N的时候,把PE线也引入室内?然后室外的PE和室内的接地在重复接地一次?
最规范的做法是什么? 还有室外动力柜的 用3P还是4P ,要不要带漏保?
请各位前辈帮忙看下,有无问题,请指教?
12楼
楼主是要将TN-C电源系统在户外配电箱转化为TN-S系统吧!!!
如确实是这样,则户外配电箱的出线必须是五线的!!!
亦即必须引出PE线到室内配电箱!!!
在室内配电箱处,可以将PE线再做重复接地!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-8-31 20:56 编辑 ]
回复
13楼
PE可以重复接地,也可以共同接地。N线经过漏电保护开关后就不能再接地了。
回复
14楼
一定要进入,进入后与室内接地并在一起。
回复
15楼
不太会,不过还是顶顶。。。
回复
16楼
回复
17楼
貌似是这样的,也是进来学习
回复
18楼
嗯 进来学习学习
回复
19楼
现在不好穿管子,能不能户外配电箱的出线是四线的,地线单独用室内的接地级?
回复
20楼
回复
21楼
现在不好穿管子,能不能户外配电箱的出线是四线的,地线单独用室内的接地级?
-------按照您室外配电箱内设4P漏保的配置,最好是在室外配电箱处完成TN-C系统向TN-S系统的转换!!!则出线回路必须是五线的!!!本人不推荐用线,推荐用电缆!!!则您之前的埋管(两根PVC20)将失去作用!!!
退一步说,如果非要用之前的埋管(两根PVC20),那在室外配电箱处无需进行系统转换,依旧是TN-C系统!!!在室外配电箱处对PEN线做重复接地也完全正确!!!但该室外配电箱内不能配漏电保护器!!!
因为:从该室外配电箱四线出线(A\B\C\PEN)引入室内配电总箱后,必须在室内配电总箱处完成TN-C系统向TN-S系统的转换!!!亦即要在室内配电总箱处将PEN线重复接地,一分为二,形成A/B/C/PE/N的TN-S系统!!!
如该室外配电箱内配漏电保护器,则后面的PEN线一重复接地,则该漏保必定跳闸!!!
则该室内配电总箱的总进线断路器要带漏电保护功能!!!即要采用4P漏保的模式!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-9-2 17:07 编辑 ]
回复