【求助】TNC入户,PEN重复接地PE要引入室内配电箱吗?
cubigworm
cubigworm Lv.4
2012年08月29日 17:25:33
只看楼主

TNC三相入户,户外动力配电柜有单独接地,两根3米5X50渡锌角钢,间隔6米打入地下,接地地线25平方BVR,入户动力配电柜PEN重复接地, 通往室内只有2根20的PVC管,各穿2根10平方BVR到室内配电箱,配电箱里还有单独的接地(基础接地网扁钢引出的10平方BVR线)。户外电缆4X35铝线到动力配电柜,供电公司的80CMX80CM的柜子,配电柜里左边是 3个RT0 100A,下面是电表,在下面是N排

TNC三相入户,户外动力配电柜有单独接地,两根3米5X50渡锌角钢,间隔6米打入地下,接地地线25平方BVR,入户动力配电柜PEN重复接地, 通往室内只有2根20的PVC管,各穿2根10平方BVR到室内配电箱,配电箱里还有单独的接地(基础接地网扁钢引出的10平方BVR线)。

户外电缆4X35铝线到动力配电柜,供电公司的80CMX80CM的柜子,
配电柜里左边是 3个RT0 100A,下面是电表,在下面是N排
右边是 3个RT0 100A 下面是空开,在下面是N 排
RTO 都是天正的,有没必要换NT0 ? 我看我的RTO 比NT0大好多


请问 PEN重复接地后只出N线,户外动力配电柜用正泰4P 100A 100MA T<0.2s 漏保行不行,N然后和3根火线到室内,通过2个PVC 20的管子,管子小了,没办法,要不就要重新开孔到室内配电箱 ,PE线用室内单独接地级的。

户内总配电柜用一个IC65 4P 63A做总开,然后分三相,每相一个过压带漏电 IMSU IC65 2P 63A VIGI 30MA,零线从4P 总开那里引入N排,然后分给三相的2P总开使用,每相一个零。 然后用DPN汇流排和接地端子,连接所有DPN断路器。

自己家使用,3层,300平住房,我自己想的供电方案,

有没必要在户外动力柜PEN分出N的时候,把PE线也引入室内?然后室外的PE和室内的接地在重复接地一次?


最规范的做法是什么? 还有室外动力柜的 用3P还是4P ,要不要带漏保?

请各位前辈帮忙看下,有无问题,请指教?
免费打赏
rk5707
2012年08月29日 17:54:23
2楼
TNC三相入户,入户动力配电柜PEN重复接地,PE要引入室内配电箱吗?

要的~!!!!
回复
hhhcaics
2012年08月29日 20:19:50
3楼
引入PE 室内不用再做接地
回复
cubigworm
2012年08月29日 21:57:37
4楼


问题是现在室内已经做好接地了, 就不接吗? 直接引用室外动力柜的PE 就可以?
回复
我是农场主
2012年08月31日 09:08:20
5楼
可以共用接地
回复
qwerzy_2000
2012年08月31日 09:17:32
6楼
再引出PE就成了tn-c-s了吧,pe可以 多次接地,分开后N就应该对地绝缘了
回复
foreason
2012年08月31日 09:31:00
7楼
回复
qiao860102
2012年08月31日 10:14:30
8楼
PE可以重复接地的,N线分开后就不能重复接地了
回复
wdmzwqwdm
2012年08月31日 10:16:46
9楼
可以共用接地体的!
回复
mjgdqhl
2012年08月31日 13:10:33
10楼
学过 增加知识
回复
zjh1088
2012年08月31日 17:52:44
11楼
N线分开后就不能重复接地了tnc-s