多层建筑的消防电梯问题
zpp532010078
2012年08月29日 15:35:00
只看楼主

请教各位高手,在多层建筑中,那些类型的建筑需要设置消防电梯。关于消防电梯好像只有高层防火里明确哪些需设置。

请教各位高手,在多层建筑中,那些类型的建筑需要设置消防电梯。关于消防电梯好像只有高层防火里明确哪些需设置。
免费打赏
piaoyanggy
2012年09月01日 10:30:33
2楼
防火规范里好像多层建筑没要求,不过我们这里的本地大型商业要设置消防电梯,
回复
内强
2012年09月05日 15:08:48
3楼
首先把定义搞清楚,多层建筑在《民用建筑设计通则》中规定为4~6层,而6层以下的办公楼、7层以下的住宅楼一般不需要考虑电梯,所以消防电梯就更无须考虑。而其它需要考虑设置电梯的门诊楼、疗养院、大型商业(此上超过4层需设电梯)等多层建筑,规范中也无规定需考虑消防电梯。
回复
zpp532010078
2012年09月07日 14:38:29
4楼
谢谢答疑呢
回复
zpp532010078
2012年09月07日 14:41:18
5楼
嗯,多层防火中没有明确哪些建筑要设消防电梯,但是却说了设消防电梯需要注意的点。所以就看的有些糊涂了。。谢谢啦
回复
htcatat
2012年09月20日 09:53:36
6楼


建筑设计防火规范不止包括多层民用建筑,还包括高层工业建筑。楼主明白?
回复
zpp532010078
2012年09月25日 11:34:53
7楼
哦,高手高手!嗯,知道啦。谢谢!
回复
yink江南烟雨
2013年09月11日 10:30:58
8楼
多层防火中没有明确哪些建筑要设消防电梯
回复
cswlc
2013年10月26日 13:45:11
9楼
htcatat 发表于 2012-9-20 09:53 建筑设计防火规范不止包括多层民用建筑,还包括高层工业建筑。楼主明白?看看建筑防火规范适用范围,根本就不包括高层,所以说消防电梯部分条文就是有些乱
回复
richard_lee
2013年11月07日 16:02:22
10楼
内强 发表于 2012-9-5 15:08 首先把定义搞清楚,多层建筑在《民用建筑设计通则》中规定为4~6层,而6层以下的办公楼、7层以下的住宅楼一般 …纠正你一点,《办公建筑设计规范》4.1.3条规定:五层及五层以上办公建筑应设电梯。