请教设计的老大这是怎么设计的?如何施工?
49953447
49953447 Lv.2
2007年02月15日 18:00:20
只看楼主

下面2个异型柱草图一个是结构一个建筑,有没有发现2个不太一样,就是右下角那个肢的中心线位置是不一样的,请问应该按哪个施工?如果按建筑的话,钢筋位置都变了,是否能满足规范要求?如何重新计算?如果按结构施工的话,右下的地方正好连接了飘窗,飘窗的位置是按建筑走的,这样就有差异请教个位设计的老大该如何改是好啊

下面2个异型柱草图一个是结构一个建筑,有没有发现2个不太一样,就是右下角那个肢的中心线位置是不一样的,请问应该按哪个施工?如果按建筑的话,钢筋位置都变了,是否能满足规范要求?如何重新计算?如果按结构施工的话,右下的地方正好连接了飘窗,飘窗的位置是按建筑走的,这样就有差异
请教个位设计的老大该如何改是好啊

1171533618456.jpg

免费打赏
yesdxx
2007年02月16日 19:32:11
12楼
一般是这样的
当建筑和结构不同时
要么请教设计院要么就是按结构做
要不容易出大事
回复
xsni88
2007年02月16日 21:56:09
13楼
如果不影响建筑构件(如墙体)的位置、尺寸,可按结构施工。否则按建筑施工。但不管怎样做都要请设计方事先进行确定。要不出了问题你只能自己兜了!
回复
caixx-98
2007年02月16日 22:19:12
14楼
直接和设计人商讨就行了!
回复
zhusir123
2007年02月17日 13:08:20
15楼
我认为如果不影响建筑构件的位置、尺寸,可按结构施工,并请结构明确箍筋的尺寸。
回复
ywh999
2007年02月17日 17:19:55
16楼
我也认为应该是结构图施工
回复
pwz-1972
2007年02月17日 23:58:37
17楼
这个问题应该在图纸会审时给设计单位提出来,让他们确定.如果在施工时未发现的情况下都按结构图施工,这是惯例
回复
王兰国
2007年02月18日 10:04:51
18楼
我也认为应该是结构图施工
回复
tonneycheng
2007年02月18日 11:08:01
19楼
以结构图为准的。其实这样的问题应该在图纸会审中就应该解决好。如果按结构图施工对飘窗影响不大,那肯定是按结构图施工。不过以前我们遇到结构图与建筑图不符的,最后的结果大多是按结施图来施工的
回复
49953447
2007年02月18日 11:47:49
20楼
哦,谢谢大家了
回复
adxy6666
2007年02月18日 19:36:56
21楼
这个问题应该在图纸会审时给设计单位提出来,让他们确定.