请教设计的老大这是怎么设计的?如何施工?
49953447
49953447 Lv.2
2007年02月15日 18:00:20
只看楼主

下面2个异型柱草图一个是结构一个建筑,有没有发现2个不太一样,就是右下角那个肢的中心线位置是不一样的,请问应该按哪个施工?如果按建筑的话,钢筋位置都变了,是否能满足规范要求?如何重新计算?如果按结构施工的话,右下的地方正好连接了飘窗,飘窗的位置是按建筑走的,这样就有差异请教个位设计的老大该如何改是好啊

下面2个异型柱草图一个是结构一个建筑,有没有发现2个不太一样,就是右下角那个肢的中心线位置是不一样的,请问应该按哪个施工?如果按建筑的话,钢筋位置都变了,是否能满足规范要求?如何重新计算?如果按结构施工的话,右下的地方正好连接了飘窗,飘窗的位置是按建筑走的,这样就有差异
请教个位设计的老大该如何改是好啊

1171533618456.jpg

免费打赏
49953447
2007年02月15日 18:00:44
2楼
建筑草图
回复
jasonlee131
2007年02月15日 20:45:09
3楼
这个问题应该在技术交底时给设计单位提出来,让他们确定.
又是一个典型的建筑结构没配合好的例子...
回复
49953447
2007年02月15日 21:07:56
4楼
……
一般设计都会怎么解决啊?
回复
jasonlee131
2007年02月15日 21:21:58
5楼


不好说,建筑牛那就照建筑做,结构出改单;结构牛那就照结构做,建筑出改单.
回复
lssmm43225
2007年02月15日 21:32:00
6楼
这个问题应该提交设计人员处理,自己处理不好,这是建筑和结构设计没有配合的例子,唉,这是设计的不仔细哦
回复
pwbing267
2007年02月16日 11:25:10
7楼
好象是规范说过还是在一些工程的设计说明中说过,对于结构中的问题是以结构图为准的。其实这样的问题应该在图纸会审中就应该解决好。如果我是你,应该马上将这情况发函到设计院,由他们自行解决。不过我认为,如果按结构图施工对飘窗影响不大,那肯定是按结构图施工。不过以前我们遇到结构图与建筑图不符的,最后的结果大多是按结施图来施工的。
回复
linmj10
2007年02月16日 14:56:59
8楼
这个问题应该提交设计人员处理,自己处理不好,这是建筑和结构设计没有配合的例子,唉,这是设计的不仔细哦
回复
yzhou301
2007年02月16日 15:04:00
9楼

------这很明显是结构设计不符建筑要求,该图的正确理解是:直角L形是结构,另一个斜肢式建筑,因为它中间没有拉箍。施工时应先施工直角L形异形柱,另以斜肢应后浇混凝土,以最大程度避免改变结构受力。当然如果结构水平高的话也可以把它设计成一个整体。
回复
sundongxu1984
2007年02月16日 15:07:10
10楼
这德行,一定结构改啦,哈哈,新年快乐!
回复
舒展容颜
2007年02月16日 18:28:45
11楼
谁设计的问谁好了
回复

相关推荐

APP内打开