下面2个异型柱草图一个是结构一个建筑,有没有发现2个不太一样,就是右下角那个肢的中心线位置是不一样的,请问应该按哪个施工?如果按建筑的话,钢筋位置都变了,是否能满足规范要求?如何重新计算?如果按结构施工的话,右下的地方正好连接了飘窗,飘窗的位置是按建筑走的,这样就有差异请教个位设计的老大该如何改是好啊
下面2个异型柱草图一个是结构一个建筑,有没有发现2个不太一样,就是右下角那个肢的中心线位置是不一样的,请问应该按哪个施工?如果按建筑的话,钢筋位置都变了,是否能满足规范要求?如何重新计算?如果按结构施工的话,右下的地方正好连接了飘窗,飘窗的位置是按建筑走的,这样就有差异
请教个位设计的老大该如何改是好啊
22楼
本人也遇到这种情况,按结构做的
回复
23楼
一般按结构去施工
回复
24楼
这个问题应该提交设计人员处理,自己处理不好.
回复
25楼
按照设计的回复施工,发现的太迟会导致工期延误不好处理。
回复
26楼
这个问题应该提交设计人员处理,把设计的叫来了解了不就结了?
回复
27楼
当然是满足建筑要求了,结构出具变更改过来就是了,与结构安全无大影响
回复
28楼
按照道理上说应该满足建筑要求的特点与搭配房屋设计的概念 但结构上必须考虑整体结构的安全性 已满足要求的同时 也必须满足结构要求 此图没有表达出房屋整体的平面的同时 我们也只能够猜测 上下2张图纸均可配合施工也可以作为施工图 但结构验算时是否满足结构需要 着就要考虑了 而建筑方 也只是表达了此图的结构形式平面投影的一个表现 没有层高 着话不好说哈
回复
29楼
直接打电话给设计就行了!
回复
30楼
应该按建筑走,是设计结构配筋优化的时候弄错了,找设计作个变更,出张结构钢筋变更图,会同监理签字,就OK了,呵呵
回复
31楼
这个问题应该提交设计人员处理,自己处理不好,这是建筑和结构设计没有配合的例子,唉,这是设计的不仔细哦
回复