有一赛车场整个赛场内看台可纳7500个观众.看台底下是单间的检修车间,中间夹层暂没有功能,请大家一起看看这个建筑的消防如何考虑(消火栓如何布置?是否需要自动喷淋?)
有一赛车场整个赛场内看台可纳7500个观众.看台底下是单间的检修车间,中间夹层暂没有功能,请大家一起看看这个建筑的消防如何考虑(消火栓如何布置?是否需要自动喷淋?)
2楼
我认为可以将消火栓设置在北侧室外公共空间,3、34轴两个尽端可设置双栓。喷淋个人认为可以不考虑,可参考《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。另外不太清楚对于夹层(3.90m标高层),人员是如何出入的?平面图上似乎有个类似人孔的东东。
最后想说一点,假如真的发生火灾,其实这座建筑的危险性应该不大(除非有什么可能爆炸类的东东),人员相对比较容易疏散,而且如果检修间发生火灾,火势应该沿看台的底坡向上走,如果夹层与检修间互通,那么我倒认为夹层象个排烟通道。记得《给水排水》最近两年有一期介绍上海安亭F1赛道的,好象可以参考一下。呵呵多说了点,希望有用。
回复
3楼
夹层的出入只能通过人孔进出,当时建筑定义为储藏间,后取消建筑功能.
另外根据<建筑防火规范>中"超过5000人的体育场的室内人员休息室,器材间等应设自动喷水系统",对于这个建筑如何理解?希望各位同行热情参与讨论.
回复
4楼
对这个问题感兴趣,帮楼主拈个剖面的图片
回复