我有几套5P四出风空调陆续压机全烧掉了怀疑是电的问题但是经检查电压400V 线径4平方 可以说正常可是用摇表量三项均对地短路 但是还能合的上闸要是说因为压机短路 但是交流接触器未吸合呀我发现好多机器都存在这个问题搞的我一头雾水大家帮帮忙了
我有几套5P四出风空调陆续压机全烧掉了
怀疑是电的问题
但是经检查电压400V 线径4平方 可以说正常
可是用摇表量三项均对地短路 但是还能合的上闸
要是说因为压机短路 但是交流接触器未吸合呀
我发现好多机器都存在这个问题
搞的我一头雾水
大家帮帮忙了
2楼
摇表测量对地短路只能说机器漏电了,空开只要不是带漏电保护的,应该可以合上。
引用:要是说因为压机短路 但是交流接触器未吸合呀 ……不好意思,没看懂,能否稍加说明?
回复
3楼
单台机组线径4平方绝对没有问题了,
楼主的意思是说,用摇表测量压缩机线圈对地都是短路的,因为交流接触器没有吸合,即使压缩机线圈短路空开还是能合上的。所以楼主的问题压缩机是烧坏了,不过楼主要查清楚是什么原因造成这么多压缩机烧坏的。
电的问题的话,有可能压缩机反转,或者缺相造成,所以楼主要好好查一下电源的问题。
回复
4楼
已经都烧了当然接触器断开了呀,如果接触器还合着,空开能推上去???
回复
5楼
三相对地短路,说明压缩机的线圈已经脱落搭到压机上了,合闸肯定行,但是可能会顶上一闸。
烧坏压机原因有很多,不太好说。
回复
6楼
首先应详细说明故障发生情况,包括:1)故障发生地点的环境,例如是否临时电、是否有大型机电设备作业;2)故障发生时是否空调都在运行,压缩机损坏的间隔时间有多久?空调运行多久后开始损坏;3)
根据楼主所说的情况判断,极有可能是电源问题,但是不应该是反转问题,一般来说三相5匹空调应该有反转保护,有可能是电压波动频繁、电压过低所致;系统问题造成的可能性比较小,5匹空调应该没有多少焊点,即便是多联空调,铜屑不多
建议选一台空调运行观察运行过程中的电压变化,停机时的电压并不能说明电压就正常,有时候局部线径过细同样导致电压运行过程中降低。
回复
7楼
谢
回复
8楼
首先:看你发贴时间是2月份,做制热运转时压缩机损坏,要判断是刚安装时损坏还是用了一段时间损坏的,如果刚安装时,那就多检讨一下自己安装工艺了,是否有硬折弯,连机角阀是否在开机前打开,如果说三相已短路说明电机已经损坏了,液压缩机可能太大了,介绍的不太清楚所以分析的目的性也不强
回复
9楼
如果真是烧了,电机线圈肯定对地短路了。
如果电机的零线接地,用万用表量,对地不短路,用摇表量,肯定短路,这是个量程的问题。
“要是说因为压机短路 但是交流接触器未吸合呀”,是否装机后未合上接触器就短路了呀,于是,电机就“烧”了呀!
回复
10楼
几台机子都烧了,只要不是自己组装的空调,可以肯定是电方面的问题,不知你用的4平方的线是带了1台还是好几台?
我认为6楼的思路和分析很好,可以借鉴检查你的情况。
回复
11楼
支持6楼的说法,可以考虑缺相,还有就是周围是否有大型电动设备共用一个供电线箱.