会议室楼盖方案
myaluo
myaluo Lv.4
2007年02月12日 17:49:33
只看楼主

这是一个会议室,15000X28000,在顶层.中间柱子被抽掉,层高4800,不想把梁做得太高,也不想施工难道太大,请问有没有什么好的方案?我考虑过60度的斜交井字梁,只是不知道受不受长宽比的限制?

这是一个会议室,15000X28000,在顶层.中间柱子被抽掉,层高4800,不想把梁做得太高,也不想施工难道太大,请问有没有什么好的方案?我考虑过60度的斜交井字梁,只是不知道受不受长宽比的限制?

1171273771730.jpg

免费打赏
jasonlee131
2007年02月12日 18:38:22
2楼
如果是不上人屋面,干脆用网架做算了,作钢筋混凝土的话主梁高估计至少要1m,即使上翻施工是也不见得会多省事;
左端那两颗角柱可能偏出轴线有1.2m吧,这两跨框架梁计算时边跨的剪力肯定也不小;
采用60度的斜交井字梁的话,它的计算跨度比正交还大...
回复
殷永刚
2007年02月13日 11:25:51
3楼
很简单,可以用混凝土;
可以采用预应力混凝土梁,15m跨度没多大,为减轻对柱的弯矩影响,可以在顶层按照梁端铰接设计;
只要梁的作用宽度小,梁截面就可以降下来。我做过一个36m跨的,用预应力工字形混凝土梁,1.4~1.8m就下来了。
你这个我估计800高就差不多,也许不用预应力就可以;
回复
ffww_wwhhzz
2007年02月14日 11:08:37
4楼
如果是顶层的话,可以联系一家做得比较好的预应力空心板厂家做就行了。