原来的设计只要求水泵底座采用弹簧减震器就可以,但是水泵厂家要求水泵底座下做一块减震基座,基座下再做减震处理。厂家原来要求的是JSD-63的橡胶减震垫共六个支点,因厂家的减震垫价格太高,最后改成了橡胶减震器。 先上图,有不对的地方还望大家指正。
原来的设计只要求水泵底座采用弹簧减震器就可以,但是水泵厂家要求水泵底座下做一块减震基座,基座下再做减震处理。厂家原来要求的是JSD-63的橡胶减震垫共六个支点,因厂家的减震垫价格太高,最后改成了橡胶减震器。
先上图,有不对的地方还望大家指正。
12楼
水泵是4极泵,应该噪音不会很大的,我们也不想做这个,但是甲方和水泵厂家非要做。
回复
13楼
刚才看了03K202第26页,图集的做法是在做预埋件,焊接地脚螺栓。我个人认为预埋件施工起来没有二次灌浆方便,因此选择了后者。
关于离墙距离,大约泵进口离墙有1800,应该是没有问题的。
回复
14楼
还没做过这么大的,赐教学习了。。。
回复
15楼
没错,03K202是这样做的。但我以前用过一个标准图集方案是我前面所说的那样,你可以比较一下,以前的图集好像是叫《卧式离心水泵选用与安装》。另外,请检查一下你的橡胶减振器的使用重量范围。祝你工程顺利完工。
回复
16楼
减震器购之前就核实了承重的,谢谢
回复
17楼
特意查阅了98S102,这上面的做法和03K202是一样的。减震器的承重采购前就核算过的每一个大约承重是600-800Kg,水泵+基座重是3000kg。
回复
18楼
楼主你好!如果采用这种设计的话,水泵日后运行影响底座下的减震垫,又或者是其中有坏的如何处理?处理起来不是相当的麻烦吗?如果利用底座加减震垫在槽钢底座是否可行。
回复
19楼
钢制底座配合减震垫直接放在地下室的地面基础上完全没有问题的,而且检修更换都非常方便。混凝土基座傻大笨粗问题不少!
回复
20楼
建议做法,成本要高不少。
回复
21楼
这做法以后我也要学习。
回复