381m3/h水泵安装过程,还望大家多指教
zhangyuanfei
2012年08月28日 08:24:13
来自于工地图片
只看楼主

原来的设计只要求水泵底座采用弹簧减震器就可以,但是水泵厂家要求水泵底座下做一块减震基座,基座下再做减震处理。厂家原来要求的是JSD-63的橡胶减震垫共六个支点,因厂家的减震垫价格太高,最后改成了橡胶减震器。 先上图,有不对的地方还望大家指正。

P8251069.JPG原来的设计只要求水泵底座采用弹簧减震器就可以,但是水泵厂家要求水泵底座下做一块减震基座,基座下再做减震处理。厂家原来要求的是JSD-63的橡胶减震垫共六个支点,因厂家的减震垫价格太高,最后改成了橡胶减震器。
先上图,有不对的地方还望大家指正。 P8251066.JPG P8251069.JPG P8251073.JPG P8251074.JPG

P8251066.JPG


P8251069.JPG


P8251073.JPG


P8251074.JPG


P8251078.JPG


P8251084.JPG


P8251088.JPG


P8251089.JPG


P8251093.JPG

免费打赏
zhangyuanfei
2012年08月31日 13:11:05
12楼
水泵是4极泵,应该噪音不会很大的,我们也不想做这个,但是甲方和水泵厂家非要做。
回复
zhangyuanfei
2012年08月31日 13:20:41
13楼
刚才看了03K202第26页,图集的做法是在做预埋件,焊接地脚螺栓。我个人认为预埋件施工起来没有二次灌浆方便,因此选择了后者。

关于离墙距离,大约泵进口离墙有1800,应该是没有问题的。
回复
hanberadm
2012年08月31日 13:24:25
14楼
还没做过这么大的,赐教学习了。。。
回复
牛广人
2012年08月31日 15:47:32
15楼
没错,03K202是这样做的。但我以前用过一个标准图集方案是我前面所说的那样,你可以比较一下,以前的图集好像是叫《卧式离心水泵选用与安装》。另外,请检查一下你的橡胶减振器的使用重量范围。祝你工程顺利完工。
回复
zhangyuanfei
2012年08月31日 23:23:50
16楼
减震器购之前就核实了承重的,谢谢
回复
zhangyuanfei
2012年09月01日 08:11:38
17楼
特意查阅了98S102,这上面的做法和03K202是一样的。减震器的承重采购前就核算过的每一个大约承重是600-800Kg,水泵+基座重是3000kg。
回复
wlb751492
2012年09月01日 21:26:25
18楼
楼主你好!如果采用这种设计的话,水泵日后运行影响底座下的减震垫,又或者是其中有坏的如何处理?处理起来不是相当的麻烦吗?如果利用底座加减震垫在槽钢底座是否可行。
回复
hongliu20032001
2012年09月02日 17:25:34
19楼

钢制底座配合减震垫直接放在地下室的地面基础上完全没有问题的,而且检修更换都非常方便。混凝土基座傻大笨粗问题不少!
回复
liusil219
2012年09月03日 10:43:37
20楼
建议做法,成本要高不少。
回复
cbm1234
2012年09月03日 11:25:38
21楼
这做法以后我也要学习。
回复

相关推荐

APP内打开