381m3/h水泵安装过程,还望大家多指教
zhangyuanfei
2012年08月28日 08:24:13
来自于工地图片
只看楼主

原来的设计只要求水泵底座采用弹簧减震器就可以,但是水泵厂家要求水泵底座下做一块减震基座,基座下再做减震处理。厂家原来要求的是JSD-63的橡胶减震垫共六个支点,因厂家的减震垫价格太高,最后改成了橡胶减震器。 先上图,有不对的地方还望大家指正。

P8251069.JPG原来的设计只要求水泵底座采用弹簧减震器就可以,但是水泵厂家要求水泵底座下做一块减震基座,基座下再做减震处理。厂家原来要求的是JSD-63的橡胶减震垫共六个支点,因厂家的减震垫价格太高,最后改成了橡胶减震器。
先上图,有不对的地方还望大家指正。 P8251066.JPG P8251069.JPG P8251073.JPG P8251074.JPG

P8251066.JPG


P8251069.JPG


P8251073.JPG


P8251074.JPG


P8251078.JPG


P8251084.JPG


P8251088.JPG


P8251089.JPG


P8251093.JPG

免费打赏
zhangyuanfei
2012年09月03日 13:46:54
22楼
要说更换的话还是很方便的,将泵垫高一点点,直接就取出减震器,放上好的减震器,再归位水泵就ok了,减震器和基座是没有螺栓连接的
回复
zhangyuanfei
2012年09月03日 13:49:28
23楼
看起来很不错,
但是我看图集里面说的是优先选择橡胶减震垫或橡胶减震器。
回复
age1013
2012年09月04日 11:03:18
24楼
这个学习了 还没做过这么大的泵了
回复
northyang
2012年09月07日 13:33:30
25楼
这样可以吗。挂怪
回复
springjian
2012年09月13日 13:49:18
26楼
这个比水泵厂家配的减震弹座要便宜不少吧
回复
xzs165
2012年09月14日 14:33:15
27楼
用专业来说称为惯性地基座不叫什么减震台,惯性基座重量要求为所承设备重量的2~3倍(其厚度不能小于150mm或者基座最长尺寸之1/12,除特别情况外厚度一般不会超过300mm),按原则上都需要做惯性基座,需不需要这就看业主、设计单位的要求了
回复
灬天蝎乄
2012年09月14日 14:35:31
28楼
回复
lanxinchenghao
2012年09月14日 15:14:14
29楼
减震台和橡胶座之间有连接吗?难道是直接放上去的吗? 请教一下
回复
summer_cad
2012年09月14日 15:55:49
30楼

支持!
回复
lihuajiancn
2012年09月14日 22:15:00
31楼
上次一个凯泉水泵,1080m3/h的,也是想用这种做法,但凯泉水泵太重,支座按1倍重量来算就500mm高,但水泵有1700mm高,这样做起来水泵出口将会达到2400mm高,很高,不好操作,所以放弃这种做法;
水泵最后直接固定在地面上,运行无问题。
回复