地下室底板的设计问题
zl-rgl
zl-rgl Lv.7
2007年02月11日 11:27:21
只看楼主

柱下独立桩承台,一层地下室,防水板250厚,下为软土,请问1 计算桩数时是否要加上底板自重及底板上的活载重2 板底土是否要求夯实,用以承受底板重量

柱下独立桩承台,一层地下室,防水板250厚,下为软土,请问
1 计算桩数时是否要加上底板自重及底板上的活载重
2 板底土是否要求夯实,用以承受底板重量
superstar2202
2007年02月12日 09:44:45
2楼
1、计算桩数时不必加上,可以用底板下的土来承担底板自重及底板上的和荷载。
2、如果底板下不是回填土的话,就没有必要夯实,只要是老土就可以了。
回复
设计郎
2007年02月12日 11:34:01
3楼
1.底板250厚太薄,自防水有问题.
2.底板下为软土,最好加垫层.
回复
zl-rgl
2007年02月12日 22:03:59
4楼
谢楼上两位,这样的底板是不是由抗浮控制配筋,如不设基础梁,按无梁楼盖算,你们是按板带配金吗,这很麻烦啊,此外,不知用那个计算模型好,无梁倒楼盖(理正),JCCAD(平板有限元)?小弟在此请教
回复
jasonlee131
2007年02月14日 14:59:19
5楼
底板最好300厚,加设基础梁,作成柱下条基的形式.
回复
xingzm_nora
2007年02月15日 10:09:51
6楼
在不能较准确判断桩土分担荷载的比例时,我们的做法是计算桩数时考虑底板自重和底板上的活荷载,并扣除低水位的水浮力。此时底板下的土不必夯实,直接浇垫层做防水。
回复
twty168
2007年09月11日 23:25:44
7楼
最好是不要把底板的荷载导到桩基上去,这样不经济,应该让地基去承担荷载,如果地基较软,换填法是否可行.
回复
kongdefang
2009年01月05日 09:35:38
8楼
底板做到250mm厚,就可不加设基础梁
回复
shiliwen3
2009年01月05日 11:50:12
9楼
独基加防水板的基础形式就是在沉降很小的前提下四点支撑的板(无梁楼盖)的计算。防水板按抗浮控制计算。柱下基础控制沉降梁计算。也可按5楼说的做带基础梁的柱下条基,这样板就按普通倒楼盖算就行了。:lol
回复
daegui
2009年01月05日 15:43:24
10楼
:) :lol :loveliness: :L
回复
lxhshanghai
2009年09月14日 11:02:17
11楼
谢谢楼上的解答,不过计算承台时是不是也不用考虑防水板啊
回复

相关推荐

APP内打开