我想问一下大家,上次我们单位里的35Kv电压进线一相接地了,大家说变压器还能运行多少时间?(带这种故障下)
我想问一下大家,上次我们单位里的35Kv电压进线一相接地了
,大家说变压器还能运行多少时间?(带这种故障下)
2楼
那要看你单位35kv进线采用的是何种接地方式
回复
3楼
1,进线接地应该是由上级变电所处理吧?应该由调度下令查接地线路,如果接地点不是在你们线路上,与你们无关。
2,你们变电所是否有运行规程?一般35KV属于不接地系统,按照规程应该在两个小时内解决。
回复
4楼
再解释一下,在系统发生接地故障后,无接地故障的线路可以正常运行,这也正是不接地系统的优点。但由于一相接地,系统产生另序电压,各变电所均发出接地信号,不接地相电压上升到线电压。故应尽快查找接地点。
回复
5楼
是的,那天,我们公司进线柜里,本来是测的相电压都变成线电压了!那天,是我们公司先发现,再通知道电力公司!他们才知道,后来对我们说,要我们停下电,他们去查!真是晕!
回复
6楼
最多不接地系统可以运行两个小时
回复